kuzulis Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 Добрый день! Поясните пожалуйста некоторые вопросы в части работы сего девайса: 1. Каким образом, с помощью чего настраивается девайс? 2. Где можно посмотреть описание прнципа его действия? ЗЫ: т.е. к портам девайса нужно подключить по RS-485 около 30 у-в... и эти устройства необходимо по Ethernet опрашивать через МОХА! т.е можно например подключить все у-ва на один порт МОХА а можно их распределить на все порты МОХА... непонятно пока что-то как будет производится чтение из этих у-в по Ethernet... т.е. как я понял, если Nport имеет физически 8 Serial портов, то в Windows с помошью утилит(драйверов) от МОХА тоже создаются максимум 8 виртуальных COM портов??? можно ли в Windows создать например один виртуальный COM порт , но таким образом, чтобы при выдаче данных в него из Windows(к примеру) - данные посылались одновременно во все 8 реальных последовательных портов NPort (и соответственно если данные приходят с какого либо порта Nport (1-8) - то все они завязаны были на 1 виртуальный порт Windows ??? Link to comment
Irina Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 Добрый день! Поясните пожалуйста некоторые вопросы в части работы сего девайса: 1. Каким образом, с помощью чего настраивается девайс? 2. Где можно посмотреть описание прнципа его действия? ЗЫ: т.е. к портам девайса нужно подключить по RS-485 около 30 у-в... и эти устройства необходимо по Ethernet опрашивать через МОХА! т.е можно например подключить все у-ва на один порт МОХА а можно их распределить на все порты МОХА... непонятно пока что-то как будет производится чтение из этих у-в по Ethernet... т.е. как я понял, если Nport имеет физически 8 Serial портов, то в Windows с помошью утилит(драйверов) от МОХА тоже создаются максимум 8 виртуальных COM портов??? можно ли в Windows создать например один виртуальный COM порт , но таким образом, чтобы при выдаче данных в него из Windows(к примеру) - данные посылались одновременно во все 8 реальных последовательных портов NPort (и соответственно если данные приходят с какого либо порта Nport (1-8) - то все они завязаны были на 1 виртуальный порт Windows ??? Добрый день! Устройства MOXA имеют стандартный интерфейс RS-485. Вы можете подключить к одному COM-порту NPort-сервера до 31 устройства, при этом соблюдая правила построения сети 485 (т.е. желательно иметь только одного «мастера» (как правило, в лице NPort-сервера), а остальные устройства должны быть типа slave, программно настроенные так, чтобы на каждый запрос от «мастера» отвечало только одно устройство). В такой конфигурации можно даже использовать однопортовый NPort 5130 для обслуживания всех 30 периферийных устройств. Можно использовать и многопортовые серверы NPort (например, 8-портовые), подключив к каждому последовательному порту по одному или по нескольку управляемых устройств. При создании системы просто имейте ввиду, что 1-портовый NPort создаст один удаленный COM-порт компьютера, 8-портовый – 8 независимых COM-портов компьютера итп. К сожалению нельзя сделать так, чтобы одному виртуальному COM-порту компьютера соответствовали несколько физических портов NPort-сервера. И есть ли реальный смысл создавать один виртуальный порт, отвечающий нескольким физическим, если на одну «физику» можно повесить до 31 устройства? А все настройки производятся с помощью утилиты NPort Administrator, идущей в комплекте с NPort. Link to comment
kuzulis Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 Спасибо огромное! 1) А имеется ли какая то еще возможность опрашивать у-ва подключенные к NPort по RS-485 , не устанавливая на РС программное обеспечение от МОХА (имеется ввиду ентого администратора)? Link to comment
Irina Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 1) А имеется ли какая то еще возможность опрашивать у-ва подключенные к NPort по RS-485 , не устанавливая на РС программное обеспечение от МОХА (имеется ввиду ентого администратора)? Да, возможно работать с COM-портом NPort-сервера и напрямую, без установки драйвера. Можно передавать данные по протоколам TCP или UDP. В таком случае, все данные, предназначенные для последовательного порта, надо будет писать не в COM-порт, а в TCP или UDP-сокет. Аналогично и получение данных – их нужно будет читать не из COM-порта а из сокета. Link to comment
kuzulis Posted October 24, 2008 Author Share Posted October 24, 2008 Спасибо огромное за четкий и лаконичный ответ Link to comment