vreditel Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Эпиграф. ИРТМ 2402M3Ex-2 подклчюен к MOXA NPort IA-5250 по RS-232, а от моксы в локалку. Суть проблемы. Иногда "вылетают" каналы прибора ИРТМ, при чем индикация на самом ИРТМе не показывает обрывов связи по каналам. "Вылеты" каналов видны на самом OPC-сервере, который прилагался к ИРТМу. Грешу на настройки самой моксы. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, просьба откликнуться. Заранее спасибо. Link to comment
Irina Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Эпиграф. ИРТМ 2402M3Ex-2 подклчюен к MOXA NPort IA-5250 по RS-232, а от моксы в локалку. Суть проблемы. Иногда "вылетают" каналы прибора ИРТМ, при чем индикация на самом ИРТМе не показывает обрывов связи по каналам. "Вылеты" каналов видны на самом OPC-сервере, который прилагался к ИРТМу. Грешу на настройки самой моксы. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, просьба откликнуться. Заранее спасибо. Настройки Моксы можете проверить по руководству во вложении. Если настроено все правильно, посмотрите файл про мониторинг и отладку, какие значения будут в мониторинге? _RU_NPort___мониторинг_и_отладка.pdf _RU_NPort___виртуальный_COM_порт.pdf Link to comment
vreditel Posted April 6, 2009 Author Share Posted April 6, 2009 COM-порт настроен правильно. связь прибора и моксы стабильная. Меня интересует более тонкая настройка преобразователя, через web-интерфейс. что вы можете по этому поводу сказать? Link to comment
Irina Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 COM-порт настроен правильно. связь прибора и моксы стабильная. Меня интересует более тонкая настройка преобразователя, через web-интерфейс. что вы можете по этому поводу сказать? Через веб-интерфейс можно настроить все то же самое, что и через утилиту. Что вы имеете в виду под более тонкой настройкой? Link to comment
vreditel Posted April 6, 2009 Author Share Posted April 6, 2009 на сколько я понимаю, мокса собирает данные в пакет определенного размера и отправляет его. в веб-интерфейсе можно настраивать длину пакета. по-дефолту стоит 0. как изменение длины пакета повлияет на прием и передачу данных? еще та есть такая тулза как Max Connections (это в REAL COM). Для чего это свойство? Link to comment
Irina Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 на сколько я понимаю, мокса собирает данные в пакет определенного размера и отправляет его. в веб-интерфейсе можно настраивать длину пакета. по-дефолту стоит 0. как изменение длины пакета повлияет на прием и передачу данных? еще та есть такая тулза как Max Connections (это в REAL COM). Для чего это свойство? Если используется функция Packet Length, NPort передает данные из COM-порта Ethernet-пакетами фиксированной длины. Если она не включена, пакеты будут случайной длины. Параметр Max connection позволяет подключиться к винртуальному COM-порту по сети нескольким ПК одновременно. Link to comment
vreditel Posted April 7, 2009 Author Share Posted April 7, 2009 то есть, при формировании моксой пакетов случайной длины, то и время формирования этих пакетов будет случайно?? Link to comment
Irina Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 то есть, при формировании моксой пакетов случайной длины, то и время формирования этих пакетов будет случайно?? Да, время случайно. Но пакеты небольшой длины, порядка 3-20 символов, поэтому и время формирования пакетов получается небольшое. Link to comment
Irina Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Можете попробовать поставить Force Tx Timeout 3-5 мс, тогда пакеты будут формироваться после того, как NPort увидит заданную паузу между символами. Иногда помогает... Link to comment
vreditel Posted April 7, 2009 Author Share Posted April 7, 2009 а на работу моксы не может повлиять тот факт, что на одном ее COM-порту висит три прибора? Link to comment
vreditel Posted April 8, 2009 Author Share Posted April 8, 2009 и вот еще что. у моксы наверняка есть буффер. мне интересно, какова его размерность и каким образом он очищается?? просто есть такой момент, что прибор, подключенный к моксе, не включен, а информация о об этом поступает. Link to comment
Irina Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 а на работу моксы не может повлиять тот факт, что на одном ее COM-порту висит три прибора? 3 прибора подключены по 485 интерфейсу на один COM-порт? На работу NPort'а это никак не влияет. Данные, поступающие со стороны Ethernet'а, отправляются одновременно на все три прибора. и вот еще что. у моксы наверняка есть буффер. мне интересно, какова его размерность и каким образом он очищается?? просто есть такой момент, что прибор, подключенный к моксе, не включен, а информация о об этом поступает. Буфер есть, 1 Кб. Если есть соединение, то данные из буфера отправляются в Ethernet. Данные будут храниться в буфере только в том случае, когда не установлено соединение. Link to comment