Миханик Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 Во всех каталогах написано, что ioLogik 4200 совместим со множеством современных SCADA-систем. Но купив этот модуль я обнаружил, что он упорно не видится в Active OPC Server. Конфигурация с помощью Modular ioAdmin прошла успешно, там все понятно, но подключиться к SCADE (MasterSCADA фирмы "Инсат") так и не удалось. Существует ли такая возможность? Link to comment
Irina Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 Новая версия Active OPC Server, которая будет поддерживать модели ioLogik E4200 и ioLogik W5340, должна выйти в ближайшие пару недель. (версия 1.1 поддерживает только модели 2000 серии) Link to comment
Irina Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Во вложении новый Active OPC Server v 1.3. Чтобы работать с ним, обновите утилиту Modular ioAdmin и firmware. ActiveOPCSetup.rar Modular_ioAdmin1.1_Build09050413.rar FWR_E4200_V1.1_Bulid09042216_STD.rar Link to comment
Миханик Posted July 12, 2009 Author Share Posted July 12, 2009 Что-то все равно система не видит ioLogik 4200. Прошивку обновил. Link to comment
Irina Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Что-то все равно система не видит ioLogik 4200. Прошивку обновил. В ioAdmin настроили IP-адрес и сканируемые каналы? Если не один канал не сканируется, то Active OPC его не обнаружит. Link to comment
Halflng Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Столкнулся с похожей проблемой. io2210, ActiveOpc 1.1 Lite не видит прибор, пока не будет запущен ioAdmin. Веб интерфейс, кстати, тоже доступен только при окрытом ioAdmin. В чем может быть проблема? Link to comment
Irina Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Столкнулся с похожей проблемой. io2210, ActiveOpc 1.1 Lite не видит прибор, пока не будет запущен ioAdmin. Веб интерфейс, кстати, тоже доступен только при окрытом ioAdmin. В чем может быть проблема? Такая проблема может быть связана с конфликтом IP-адресов в сети. Возможно у вас есть устройство с таким же IP как у ioLogik'а? Link to comment
Миханик Posted July 14, 2009 Author Share Posted July 14, 2009 В ioAdmin настроили IP-адрес и сканируемые каналы? Если не один канал не сканируется, то Active OPC его не обнаружит. Все настроил и заработало! Большое спасибо! Link to comment
Halflng Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 Такая проблема может быть связана с конфликтом IP-адресов в сети. Возможно у вас есть устройство с таким же IP как у ioLogik'а? Да, так и было, спасибо. Проблема решена. Link to comment