Manadrug Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Добрый вечер, уважаемые участники форума!!! Помогите пожалуйста разобраться. Ситуация, есть жилой дом в нем ИТП (Автоматика + Узлы учета) хочу все это дело вынести на компьютер (то есть создать диспетчеризацию по локальной сети), но расстояние от ИТП до компьютера 150 метров и простой шнурок (UTP 5e cat экранированный) не проходит. У меня имеется 2 шт. Nport ia 5250 ... могу ли я создать следующее соединение. Компьютер (moxa1) - RS485 - Объект(Moxa2). То есть объединить 2 Nport'a по шине rs485 или есть какой нибудь более разумный вариант!? И второй вопрос. У Nport IA 5250 ethernet портов 2шт, объясните пожалуйста для чего это и как работает!? Есть ИТП в котором проведен интернет со статическим ip адресом (скажем 100.0.0.1). Кабель подключен в Nport IA 5250 "Ethernet 1" (в моксе вбиваю 100.0.0.1) и по rs485 опрашиваю тепловычислители ВКТ-7 (тут все ясно), но есть ECL310 с ethernet выходом. Если я подключу его на "Ethernet 2" в Nport IA 5250, какой ip адрес мне необходимо ввести в ECL310 что бы было возможно заходить на контроллер через интернет!? Link to comment
Незнайка Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 Здравствуйте! 1. Нет, с использованием NPort 5000 такую связку организовать невозможно. Так умеет работать серия NPort 6000. 2. Там обычный маленький коммутатор на 2 порта. 3. Вам следует попросить провайдера выделить на эту точку второй IP адрес (например, 100.0.0.2) и использовать его для ECL310. Link to comment
karpven Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 Здравствуйте. Подскажите можно ли с помощью NPort AI-5250-T принимать по 485 а получать по 232? Если возможно в в каком режиме. То есть "прибор на поле 485 - 485moxa232 - 232 компьютер" Link to comment
Незнайка Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 Добрый день. Да, это возможно. Один порт в режиме TCP Server, второй в TCP Client с указанием IP самого NPort как адреса назначения. Link to comment
karpven Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 Так и делаю но ничего не работает. А что в клиенте на компьютере прописывать реальный (на компьюторе)232 или IP:порт моксы ? В общем то пробовал и то и другое ,но нет обмена по 232 линк на моксе не промаргивает. Link to comment
Незнайка Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 Какой ещё IP на компьютере? Он же по RS-232 подключен? Link to comment
karpven Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 поле485--485TCP Server-moxa-TCP Client232--232ПКв программе Com все верно? Link to comment
karpven Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 Не работает. Спасибо будем искать. Link to comment