polundra Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 PComm Diagnostic выдает ошибки на плате CP-132. ===PComm Diagnostic Test Report=== Communication Parameter=38400,None,8,1 OS Version: Windows XP (Build:2600 Service Pack 3) CP-132 Series,PCI шина 4, устройство 4, функция 0,IRQ=20,I/O=C100 Driver Version:1.24 build 1 Internal Test Internal Loopback Test [Tx/Rx] [UART] COM3 (P1 ) E002 OK COM4 (P2 ) E002 OK IRQ Test IRQ 20 E201 Windows XP SP3 Материнская плата GA-P75-D3 BIOS F3 от 22.02.12 (BIOS ID 8A01AG08) Как можно победить проблему? Спасибо. Link to comment
Знайка Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 Добрый день. В чём заключается проблема? Link to comment
polundra Posted November 2, 2020 Author Share Posted November 2, 2020 Нет связи с оборудованием по RS-422. Ошибок, я полагаю, в диагностической утилите быть не должно Link to comment
Знайка Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 Отсутствие ошибок в утилите не приведёт к решению проблемы. Расшифровку кодов ошибок смотрели? Link to comment
polundra Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Вот не могу ее найти нигде. Поделетесь ссылочкой? Но отсутствие ошибок в утилите не является необходимым условием следующих шагов? Или утилита может выдавать ошибки, но "все работает" :) Link to comment
polundra Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 И еще: для проверки терминалом обоих портов друг на друга нужен будет кабель 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, так? Link to comment
polundra Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Попытки соединиться PComm терминалом не увенчались успехом. Приема нет Link to comment
Знайка Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 E201: IRQ error. Setting error or hardware error . Есть предложение выставить прерывание в BIOS руками. Кабель описан верно, 5-5 можно не соединять. Режим RS-422 при проверке включали вручную? Link to comment
polundra Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Режим RS-422 - на карте? Да, переключатели как надо стоят Link to comment
Знайка Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 Это хорошо, а то там по умолчанию RS-485 2w включен вроде бы. Тогда бы схема подключения для проверки была другой. Link to comment
polundra Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Нашли и поставили более новую плату CP-132-UL-I/DB9M. Там никаких проблем. Link to comment
polundra Posted November 5, 2020 Author Share Posted November 5, 2020 Поставили плату CP-132 на материнку ASUS P5KPL-AM. Там все хорошо: и ошибок нет, и обмен в терминале идет. Link to comment
Знайка Posted November 5, 2020 Share Posted November 5, 2020 Спасибо, что отписались! Видимо, дело действительно было в распределении прерываний. Link to comment