MikhailSukhinov Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 Здравствуйте! У меня есть задача вести опрос электроизмерительного модуля МЭ110-220.3М OPC сервером. Топология следующая: электроизмерительный модуль МЭ110-220.3М--->преобразователь интерфейса NPort 5150--->PC. Проблема в создании OPC сервера который должен вести опрос электроизмерительного модуля. Это делаем для создания проекта в MasterSCADA. Link to comment
Знайка Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 19 минут назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Я думал вы можете помочь. Могу предоставить скрины и документацию к МЭ110-220.3М МЭ110-220.3М.pdf Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 22 минуты назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. я правильно понял что это адрес тега? Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 24 минуты назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Хочу увидеть напряжение фазы А. Opc нужен для МастерСКАДА Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 36 минут назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 39 минут назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 39 минут назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 40 минут назад, Знайка сказал: Добрый день. Ну мы тут вам OPC то навряд ли создадим. Link to comment
DarkXimik Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server? Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502. Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 7 минут назад, DarkXimik сказал: Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server? Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502. Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server. режим преобразователя RealCOM Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 16 минут назад, DarkXimik сказал: Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server? Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502. Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server. перевел режим преобразователя в TCP server. Результата нет. Link to comment
DarkXimik Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом. Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485. Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М. Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним. COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa. Link to comment
DarkXimik Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 И еще, чуть не забыл, MODBUS поверх TCP в true переведите. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 17 минут назад, DarkXimik сказал: Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом. Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485. Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М. Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним. COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa. это все я пробовал. мне кажется проблема в регионе и адресе тега Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 35 минут назад, DarkXimik сказал: Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом. Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485. Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М. Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним. COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa. метод работы с вертуальным com port работает но нам не подходит. Link to comment
DarkXimik Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 То-есть Вы уверены в том, что соединение с МЭ110-220.3М устанавливается? Так же уверены в том, что OPC сервер работает с МЭ110-220.3М в режиме modbus повех tcp, а не в режиме modbus tcp? Если так, тогда Вам однозначно в поддержку ОВЕН обратиться надо. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 4 минуты назад, DarkXimik сказал: То-есть Вы уверены в том, что соединение с МЭ110-220.3М устанавливается? Так же уверены в том, что OPC сервер работает с МЭ110-220.3М в режиме modbus повех tcp, а не в режиме modbus tcp? Если так, тогда Вам однозначно в поддержку ОВЕН обратиться надо. Опрос пошел когда поставили modbus поверх tcp true. я думал в значение он будет показывать напряжение фазы А что-то не так? Link to comment
DarkXimik Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 Может быть тип данных всё-таки не boolean, а signed long? Ну не может целое быть true. Link to comment
MikhailSukhinov Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 6 минут назад, DarkXimik сказал: Может быть тип данных всё-таки не boolean, а signed long? Ну не может целое быть true. Вроде получилось. Спасибо за помощь. Link to comment
Знайка Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 10 minutes ago, DarkXimik said: Link to comment