Jump to content
Форум по продукции MOXA

Опрос электроизмерительного модуля МЭ110-220.3М OPC сервером.


Recommended Posts

Здравствуйте!

У меня есть задача вести опрос электроизмерительного модуля МЭ110-220.3М OPC сервером. Топология следующая: электроизмерительный модуль МЭ110-220.3М--->преобразователь интерфейса NPort 5150--->PC.

Проблема в создании OPC сервера который должен вести опрос электроизмерительного модуля.

Это делаем для создания проекта в MasterSCADA.

 

 

Link to comment

Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php

А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server?

Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502.

Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server.

Link to comment
7 минут назад, DarkXimik сказал:

Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php

А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server?

Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502.

Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server.

режим преобразователя RealCOM

Link to comment
16 минут назад, DarkXimik сказал:

Так вы форумом ошиблись. Вам скорее сюда https://owen.ru/forum/forum.php

А вообще в каком режиме преобразователь работает? RealCOM? TCP server?

Он modbus rtu в modbus tcp не преобразует. Порт не может быть 502.

Скорее порт 4001, но только если преобразователь в режиме TCP server.

перевел режим преобразователя в TCP server. Результата нет. 

 

Link to comment

Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом.

Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485.

Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М.

Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним.

COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa.

Link to comment
17 минут назад, DarkXimik сказал:

Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом.

Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485.

Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М.

Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним.

COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa.

это все я пробовал. мне кажется проблема в регионе и адресе тега

 

Link to comment
35 минут назад, DarkXimik сказал:

Порт в настройках "Node1" нужно так же поменять на 4001. Там где настройки TCP/IP, под IP адресом.

Последовательный порт преобразователя так же должен быть переведён в режим RS-485.

Ну и возможно провода местами поменять на МЭ110-220.3М.

Или перевести преобразователь в режим RealCOM, создать виртуальный com port и работать с ним.

COM порт можно создать, например NPort Administrator или Windows Driver Manager. Можно качнуть на сайте moxa.

метод работы с вертуальным com port работает но нам не подходит. 

 

Link to comment

То-есть Вы уверены в том, что соединение с МЭ110-220.3М устанавливается?

Так же уверены в том, что OPC сервер работает с МЭ110-220.3М в режиме modbus повех tcp, а не в режиме modbus tcp?

Если так, тогда Вам однозначно в поддержку ОВЕН обратиться надо.

Link to comment
4 минуты назад, DarkXimik сказал:

То-есть Вы уверены в том, что соединение с МЭ110-220.3М устанавливается?

Так же уверены в том, что OPC сервер работает с МЭ110-220.3М в режиме modbus повех tcp, а не в режиме modbus tcp?

Если так, тогда Вам однозначно в поддержку ОВЕН обратиться надо.

Опрос пошел когда поставили modbus поверх tcp true. 

я думал в значение он будет показывать напряжение фазы А 

что-то не так? 

 