polundra Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 Есть у нас железка, управляемая по RS-485 (2w), которую нужно проверить на возможность обмена по RS-485. Но на ней есть контакт DE/RE. Как можно с помощью NPort 5230 или NPort 5150 подать сигнал DE/RE? Спасибо. Link to comment
Знайка Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 Добрый день. DE/RE - сигналы, подаваемые микросхеме-передатчику/приёмнику RS-485 для определения состояния, скажем так. В самой линии RS-485 не используются, и, естественно, NPort их не поддерживает, как и любой другой схожий преобразователь. Link to comment