Владимир1967 Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 Пытаюсь установить связь между ОРС и овен ПР200 через MGate MB3480. MGate Manager настроил MGate MB3480: Режим RTU Slave. задал параметры сети. настроил последовательный интерфейс. Использую MASTER OPC UNIvercal MODBUS Server. OPC видит MGate MB3480, но последовательный порт не работает. индикаторы на MGate MB3480 Р1-Р4 не святятся. Сервер выдает ошибку опроса устройства. Пробовал менять Режим RTU Мастер- ничего не меняется. В какую сторону копать? Link to comment
Alexandra Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Добрый день! Одинаковые ли параметры установлены для последовательного порта MGate и овен ПР200? Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл с настройками MGate. Что показывает мониторинг в утилите MGate Manager во время опроса slava (если можно пришлите скриншот)? Link to comment
Владимир1967 Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Добрый день. Параметры портов одинаковые Link to comment
Владимир1967 Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Добрый день! Одинаковые ли параметры установлены для последовательного порта MGate и овен ПР200? Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл с настройками MGate. Что показывает мониторинг в утилите MGate Manager во время опроса slava (если можно пришлите скриншот)? Link to comment
Владимир1967 Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Добрый день! Одинаковые ли параметры установлены для последовательного порта MGate и овен ПР200? Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл с настройками MGate. Что показывает мониторинг в утилите MGate Manager во время опроса slava (если можно пришлите скриншот)? Link to comment
Владимир1967 Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 не могу прикрепить файл конфигурации Link to comment
Alexandra Posted June 7, 2016 Share Posted June 7, 2016 Владимир, судя по мониторингу запросы от мастера приходят, но на последовательный порт не отправляются. Вероятнее всего причина кроется в таблице Slave ID. В MGate Manager есть вкладка Modbus Routing, измените диапазон SID для порта, к которому подключено последовательное устройство как показано на скриншоте во вложении. Link to comment
Владимир1967 Posted June 7, 2016 Author Share Posted June 7, 2016 Владимир, судя по мониторингу запросы от мастера приходят, но на последовательный порт не отправляются. Вероятнее всего причина кроется в таблице Slave ID. В MGate Manager есть вкладка Modbus Routing, измените диапазон SID для порта, к которому подключено последовательное устройство как показано на скриншоте во вложении. Спасибо, все заработало. Link to comment