Добрый день! Для удаленного управления устройством купили конвертер NE-4110A. Настроили, подключили , но на запросы получаем ответ: "Communications error such as a parity error". При прямом подключении с компьютера ошибок нет. В настройках устройства через Network Enabler Administrator, нет возможности поменять тип интерфейса с RS485(4-wire) на RS422 (Наше устройство по RS 422 работает). Может ли это быть причиной ошибки? Какие еще возможны причины?

С уважением Александр.

post-9373-0-48281900-1465562817_thumb.png

Link to comment

Здравствуйте!

 

Всё возможно, но больше это относится к ошибкам конфигурации, как мне кажется.. Пробовали ли вы смотреть параметры интерфейса при работе с компьютером, например программой PortMonitor?

Link to comment

Параметры интерфейса перепроверены неоднократно. При подключении к устройству с интерфейсом RS 485 проблем не возникло. При подключении к RS422: "Communications error such as a parity error". Конвертер NE-4110A работает с RS422 ? Пользовался ли кто-нибудь?

Link to comment

Добрый день! 


 


Конвертер NE-4110A с интерфейсом RS-422 работает. Изменить тип интерфейса можно в web-интерфейсе в разделе Serial Settings -> Port 1 (смотрите Рис.1 во вложении)


Рис.1.jpg

Link to comment

 

Добрый день! 

 

Конвертер NE-4110A с интерфейсом RS-422 работает. Изменить тип интерфейса можно в web-интерфейсе в разделе Serial Settings -> Port 1 (смотрите Рис.1 во вложении)

 

Настройка через web-интерфейс тип интерфейса не работает, какой бы интерфейс не выбрать стоит RS-422. При настройке через телнет написано, что переключение типа интерфейса делается джампером J2.

post-9373-0-86138500-1466427243_thumb.png

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...