Sasakin Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 Добрый день! Есть необходимость организовать канал связи между устройствами УДКС - устройство дистанционного контроля и сигнализации (передатчик-> RS232->moxa->Eth->moxa->приемник RS232). Вся проблема в том что эти устройства работают без ПК (передатчик-> RS232->приемник RS232). Вопрос как настроить MOXA 5150. Link to comment
Alexandra Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 Добрый день! Для реализации подобной задачи можно использовать режим работы Pair Connection. Инструкция по настройки и работе данного режима доступна по ссылке: http://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_-_parnoe_soedinenie.pdf. Компьютер нужен только на этапе конфигурирования устройств. Link to comment