Renat Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Добрый день. Для организации кольцевой архитектуры планируется установить в кольце коммутаторы EDS-510A-3SFP-T и EDS-508A-MM-ST. В коммутатор EDS-510A-3SFP-T были установлены модули SFP-1FEMLC-T. При настройки в Web-интерфейсе модули видны и корректно определяются, но при подсоединении по оптике коммутатор EDS-510A-3SFP-T не доступен. Подскажите как можно подружить EDS-510A-3SFP-T с SFP-1FEMLC-T. Link to comment
Незнайка Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Здравствуйте! Скорее всего - никак. У EDS-510A SFP-порты - гигабитные, и на 100FE работать не будут... Link to comment
Renat Posted August 5, 2016 Author Share Posted August 5, 2016 Добрый день, EDS-510A их чётко определяет (тип, модель, отображает уровень сигнала на входе). Почему тогда он их видит? Link to comment
Незнайка Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Ну, то, что он их видит - в общем то, ничему не противоречит. И скорее всего, эти модули с этим коммутатором будут работать на гигабите. Но вам то нужна сотка.. Link to comment
Renat Posted August 5, 2016 Author Share Posted August 5, 2016 Может что нибудь посоветуете как быть, очень нужно чтобы заработало... Возможно перепрошить EDS-510А в EDS-510E? Link to comment
Незнайка Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Ну вот вы сами подумайте - к SFP порту там припаян драйвер (микросхема), которая умеет только гигабит... Как заставить её работать на 100? Link to comment
Renat Posted August 5, 2016 Author Share Posted August 5, 2016 Спасибо, т.е. в http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/1792-vopros-po-kommutatoram/?hl=sfp-1femlc-t&do=findComment&comment=6613 была дана некорректная информация о возможности работы EDS-510A-3SFP с SFP-1FEMLC-T. Печально... Link to comment
Renat Posted August 5, 2016 Author Share Posted August 5, 2016 Т.е. можно заключить, что оптическому сегменту оборудование Moxa EDS-510A не совместимо с оборудованием EDS-505A/EDS-508A/EDS-516A. Т.е. в серии EDS-5ххA есть коммутаторы не поддерживающие работу между собой. Более того в спецификации данного оборудования имеется ложная информация о поддержке протоколов IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX Link to comment
Незнайка Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Да, как это не прискорбно - но в том сообщении допущена ошибка.. Ну и да, по факту - так и получается.. Link to comment