Mu* Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, интересует возможность подключения следующей схемы PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC| Если это будет работать, подскажите, пожалуйста настройки! Link to comment
Alexandra Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Добрый день! Соединить устройства в подобную схему можно. Но для более полного ответа опишите, пожалуйста, задачу, которую необходимо реализовать. Link to comment
Mu* Posted August 9, 2016 Author Share Posted August 9, 2016 Организовать связь между PLC и PC для обмена информацией и управления. Какие настройки должны быть у MGate и Nport для этого? Link to comment
Mu* Posted August 9, 2016 Author Share Posted August 9, 2016 Добрый день! Соединить устройства в подобную схему можно. Но для более полного ответа опишите, пожалуйста, задачу, которую необходимо реализовать. Прошу прощения, Александра, но такая схема действительно будет работать или нужны два аналогичных устройства - два mgate или два nport? Link to comment
Mu* Posted August 9, 2016 Author Share Posted August 9, 2016 Организовать связь между PLC и PC для обмена информацией и управления. Какие настройки должны быть у MGate и Nport для этого? Дело в том, что линия связи проложена, и чтобы ее не менять, прибегли к этой схеме. Со стороны контроллера находится Mgate MB3170-установленные в блок-боксе, а со стороны ПК Nport 5430 - находящиеся на пульте оператора, между ними проложен 4-ех проводный канал связи. Link to comment
Alexandra Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Все зависит от того, по каким протоколам должна осуществляться передача дынных. 1) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC| в этом случае от PLC на MGate данные должны поступать по протоколу Modbus TCP, далее MGate преобразовывает эти данные в Modbus RTU и передает данные на NPort. NPort в свою очередь не является преобразователем протоколов (он преобразователь физических интерфейсов) и прозрачно передаст данные на PC (т.е. на РС приходут последовательные данные Modbus RTU в Ethernet пакетах). 2) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|MGate_mb3170|->------ethernet--------|PC|, на РС будут приходить данные Modbus TCP, так как второй MGate обратно преобразует Modbus RTU в Modbus ТСР. 3) Схема: PLC->----ethernet------|Nport серии 6000|->-----RS-485(4w)--------|Nport серии 6000|->------ethernet--------|PC| неважно какие данные придут от PLC на первый NPort, эти же данные поступят и на РС. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now