Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, интересует возможность подключения следующей схемы

 

 

 

PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC|

 

 

 

Если это будет работать, подскажите, пожалуйста настройки!

Link to comment

Добрый день! 

Соединить устройства в подобную схему можно. Но для более полного ответа опишите, пожалуйста, задачу, которую необходимо реализовать. 

Link to comment

Организовать связь между PLC и PC для обмена информацией и управления. Какие настройки должны быть у MGate и Nport для этого?

Link to comment

Добрый день! 

Соединить устройства в подобную схему можно. Но для более полного ответа опишите, пожалуйста, задачу, которую необходимо реализовать. 

Прошу прощения, Александра, но такая схема действительно будет работать или нужны два аналогичных устройства - два mgate или два nport?

Link to comment

Организовать связь между PLC и PC для обмена информацией и управления. Какие настройки должны быть у MGate и Nport для этого?

Дело в том, что линия связи проложена, и чтобы ее не менять, прибегли к этой схеме.

Со стороны контроллера находится Mgate MB3170-установленные в блок-боксе, а со стороны ПК Nport 5430 - находящиеся на пульте оператора, между ними проложен 4-ех проводный канал связи. 

Link to comment

Все зависит от того, по каким протоколам должна осуществляться передача дынных.  

1) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC| в этом случае от PLC на MGate данные должны поступать по протоколу Modbus TCP, далее MGate преобразовывает эти данные в Modbus RTU и передает данные на NPort. NPort в свою очередь не является преобразователем протоколов (он преобразователь физических интерфейсов) и прозрачно передаст данные на PC (т.е. на РС приходут последовательные данные Modbus RTU в Ethernet пакетах).

2) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|MGate_mb3170|->------ethernet--------|PC|, на РС будут приходить данные Modbus TCP, так как второй MGate обратно преобразует Modbus RTU в Modbus ТСР.

3) Схема: PLC->----ethernet------|Nport серии 6000|->-----RS-485(4w)--------|Nport серии 6000|->------ethernet--------|PC| неважно какие данные придут от PLC на первый NPort, эти же данные поступят и на РС.

Link to comment