ua9hgc Posted November 23, 2009 Share Posted November 23, 2009 Можно ли через 5150 организовать передачу TCP/IP (modbus) в 485 (modbus) имеется ввиду программно на компьютере Link to comment
Evgeny Posted November 23, 2009 Share Posted November 23, 2009 Можно ли через 5150 организовать передачу TCP/IP (modbus) в 485 (modbus) имеется ввиду программно на компьютере Если устройства по обе стороны от NPort'a поддерживают один тип протокола Modbus - то можно. Если нужно преобразовать Modbus TCP в Modbus RTU, то NPort 5150 не подойдет, нужен шлюз MGate MB3180. Link to comment