Есть :

МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html .

Он подключается через оптопорт .

Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

Nport Windows driver 1.11

 

Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

 

Помогите пожалуйста в настройках .

Link to comment
Есть :

МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html .

Он подключается через оптопорт .

Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

Nport Windows driver 1.11

 

Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

 

Помогите пожалуйста в настройках .

Насколько я понимаю ЕК260 имеет два интерфейса: последовательный (RS-232/485) и оптический. Можно уточнить, какой из них используете конкретно Вы, потому что из формулировки вопроса это неясно.

Link to comment

:unsure:

Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его.

Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100.

 

Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.

Link to comment
:unsure:

Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его.

Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100.

 

Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.

Попробуйте в NPort 5232 установить параметр Force Transmit time=3-7 мс, в этом случае между пакетами, идущими по Ethetnet от Моxы будет фиксированный временной интервал.

Link to comment
Спасибо , попробую.

А как быть с переменной скоростью ?

Дело в том, что это не является проблемой как таковой, поскольку та скорость, которую Вы задаёте в настройках NPort'a, на самом деле не играет особой роли: СОМ-порт будет работать на той скорости, с которой его открывает прикладное ПО, ведущее обмен со счетчиком, если только Вы принудительно не отключите такую возможность. Скорость работы TCC-100 определяется автоматически. Поэтому проблем на этой почве не должно быть.

Скорее всего причина в том, что байты кадров c COM-порта неправильно разделяются при упаковке в Ethernet-пакеты. Отсюда собственно и предложение про Force Transmit Time, чтобы данные поступающие через интервал, превышающий это время, упаковывались в следующий пакет.

Link to comment