Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

День добрый!

 

требуется такая помощь:

пытаемся настроить соединение Nport 6650 и Nport 6150 через модемы.

т.е. такая цепочка: компьютер - Nport 6650 - модем - модем - Nport 6150 - компьютер.

пытались настроить по аналогии как: компьютер - Nport 6150 - модем - модем - Nport 6150 - компьютер

но почему то не пошло.

и такой еще вопрос: при подаче питания на Nport 6150 стала загораться только лампочка PWR а лампочка Link моргает. При этом комп Nport 6150 не видит. Перезагрузка Nport 6150 не помогает.

Link to comment
День добрый!

 

требуется такая помощь:

пытаемся настроить соединение Nport 6650 и Nport 6150 через модемы.

т.е. такая цепочка: компьютер - Nport 6650 - модем - модем - Nport 6150 - компьютер.

пытались настроить по аналогии как: компьютер - Nport 6150 - модем - модем - Nport 6150 - компьютер

но почему то не пошло.

и такой еще вопрос: при подаче питания на Nport 6150 стала загораться только лампочка PWR а лампочка Link моргает. При этом комп Nport 6150 не видит. Перезагрузка Nport 6150 не помогает.

Доброго времени суток,

К сожалению, в ранних версиях прошивки был баг, из-за которого в режиме PPP NPort'ы 6ххх зависали. Оставьте их выключенными на день. :) После того, как они "придут в себя" (перестанут беспорядочно мигать линками, индикатор Ready=зеленый ), сбросьте настройки Reset'ом и обновите прошивку до последней версии (в прикреплении).

np6000_Ver1.7.69_Build_10043013.rar

Link to comment
Доброго времени суток,

К сожалению, в ранних версиях прошивки был баг, из-за которого в режиме PPP NPort'ы 6ххх зависали. Оставьте их выключенными на день. :) После того, как они "придут в себя" (перестанут беспорядочно мигать линками, индикатор Ready=зеленый ), сбросьте настройки Reset'ом и обновите прошивку до последней версии (в прикреплении).

np6000_Ver1.7.69_Build_10043013.rar

одна Моха перестала мигать но кроме лампочки PWR ни один индикатор не горит, если подключить сеть то горит еще лампочка Link, но Моха не пингуеться хотя комп показывает что сеть есть. На кнопку Reset никакой реакции.

Возможен ли сброс по средством перемычек? а также можно ли залить прошивку посредством терминала?

Link to comment
одна Моха перестала мигать но кроме лампочки PWR ни один индикатор не горит, если подключить сеть то горит еще лампочка Link, но Моха не пингуеться хотя комп показывает что сеть есть. На кнопку Reset никакой реакции.

Возможен ли сброс по средством перемычек? а также можно ли залить прошивку посредством терминала?

В 6150 консольным является СОМ-порт, в 6650 есть отдельный консольный порт рядом с Ethernet. Но скорее всего при такой индикации и консоль будет недоступна (если нужно описание консоли, могу выслать: в личку или на e-mail). Нужно дождаться, когда NPort начнёт выходить в готовность (индикатор Ready=зеленый). Без этого до устройства, к сожалению, не достучаться.

Перемычки нужны для подключения подтягивающих сопротивлений, регулирующих уровень напряжения на линии RS-485 в отсутствие приема/передачи, и используются совместно с терминальными резисторами.

Link to comment
В 6150 консольным является СОМ-порт, в 6650 есть отдельный консольный порт рядом с Ethernet. Но скорее всего при такой индикации и консоль будет недоступна (если нужно описание консоли, могу выслать: в личку или на e-mail). Нужно дождаться, когда NPort начнёт выходить в готовность (индикатор Ready=зеленый). Без этого до устройства, к сожалению, не достучаться.

Перемычки нужны для подключения подтягивающих сопротивлений, регулирующих уровень напряжения на линии RS-485 в отсутствие приема/передачи, и используются совместно с терминальными резисторами.

описание консоли если можно то в личку.

и что делать в том случае если так и не загориться индикатор Ready?

такая же история началась с 6650.

ее я не успел перепрошить высланной прошивкой.

Link to comment
описание консоли если можно то в личку.

и что делать в том случае если так и не загориться индикатор Ready?

такая же история началась с 6650.

ее я не успел перепрошить высланной прошивкой.

Боюсь, что здесь может быть только одна рекомендация - выждать время, пока устройства заработают. В личку отправил описание.

Link to comment
Боюсь, что здесь может быть только одна рекомендация - выждать время, пока устройства заработают. В личку отправил описание.

все выходные стояли выключеными, но эффект все тот же. На 6150, при первом включении питания, загорелась лампочка PWR и все, при повторном включении лампочка PWR горит а лампочка Link начинает моргать. На 6650 просто горит лампочка PWR.

Link to comment
все выходные стояли выключеными, но эффект все тот же. На 6150, при первом включении питания, загорелась лампочка PWR и все, при повторном включении лампочка PWR горит а лампочка Link начинает моргать. На 6650 просто горит лампочка PWR.

Видимо, удалённо решить проблему не удастся. Свяжитесь тогда с нашим сервисным центром: форма для связи - по вопросу замены/ремонта устройств.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...