All Activity
- Yesterday
-
yykebuz joined the community
-
IrlqgfBiz joined the community
- Last week
-
ovuvegg joined the community
-
Добрый день! Для Вашей задачи Вам минимально достаточно выполнить следующие шаги: 1. Со стороны модема OnCell 3120 правильно выполнить настройки сотовой сети (Cellular WAN Settings), согласно настройкам, полученным от оператора сотовой связи. 2. Со стороны устройства со SCADA системой прописать локальный IP адрес OnCell в качестве шлюза по умолчанию, либо, если есть такая возможность, прописать статический маршрут до удаленного сотового преобразователя iRZ через модем OnCell.
-
Тимур2092 started following OnCell 3120-LTE-1
-
Здравствуйте, Уважаемые специалисты. В рамках проекта необходимо произвести интеграцию данных с удаленного ПЛК в SCADA систему посредством беспроводных 4G-коммуникаторов iRZ ATM41.A и MOXA ONCELL 3120-LTE-1-EU. Имеются белые ip адреса предоставленные оператором связи. В полевой части находится ПЛК и iRZ ATM41.A, они правильно настроены и корректно работают. Хотелось бы спросить совет по настройке оборудования MOXA OnCell 3120-LTE-1. Как правильно параметрировать MOXA OnCell 3120-LTE-1, чтобы связать два вышеописанных GSM модема и SCADA система по протоколу Modbus TCP опрашивал и получал необходимые данные? Схема во вложении. Заранее спасибо!
-
Тогда остается последний возможный вариант: со стороны ПО опроса могут быть выставлены маленькие таймауты ожидания ответа от оборудования при опросе. В этом случае, при работе через NPort их стоит увеличить (т.к. через преобразователь у нас появляются дополнительные задержки на преобразования + задержки в линии Ethernet, чего нет при работе через UPort). В остальном, если физическое подключение RS-232 на UPort и NPort Вы выполнили абсолютно идентично, различий по работе через Nport/Uport быть не должно.
-
Так софт же в открытом доступе на сайте вендора
-
Очень давно не заходил сюда. Актуально, да. Если вам еще актуально
-
Рецидив той же проблемы с немного отличающимися условиями Linux, ядро 4.1.12 (Oracle Linux UEKR4 4.1.14-124.16.4.el6uek.x86_64), драйвер 4.0.19 Build 210701. Год+ работало без сбоев На днях один из NPort перестал отвечать на упомянутые запросы UDP port 4800. Пока неясно, что NE'шкой произошло: слетела прошивка или же кто-то в настройки залез. В итоге драйвер в цикле раз в ~60сек перезапускает tcp-соединения (оба: командное и данных). И с какой-то вероятностью, если неудачно попасть на реконнект, данные с производственной линии теряются Судя по всему, "чинить" драйвер придется самому. Очень нужно описание протокола UDP port 4800
- Earlier
-
Добрый день всем! Продам коммутаторы MOXA IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T 6 шт. Абсолютно новые в заводской упаковке. Можно не все, даже частично. Кому как удобно.
-
Ремонт телеком оборудования (MOXA, Cisco, Juniper и т.д.)
Alex.Braid replied to scrp's topic in Барахолка
Добрый день! Есть возможность прошивки коммутатора MOXA IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T? Либо наличия на него ethernet модулей? Заранее благодарю! -
Продам сфп модули новые запечатанные в упаковках осталось 4 шт
Alex.Braid replied to Sumskoy's topic in Барахолка
Добрый день !Подскажите sgp модули с ethernet портом на выходе? -
Судя по последнему скриншоту, последовательный интерфейс преобразователя у Вас открывается с параметрами 19200 8/N/1, что отличается от настроек интерфейса контроллера, которые указали в первом сообщении. В этом случае необходимо проверить настройки ПО опроса и найти там параметры скорости последовательной линии при подключении. Также т.к. у Вас параметр Max connection больше одного, то Вы еще можете выбрать настройку Allow driver control No. В этом случае параметры последовательного интерфейса всегда будут браться из настроек интерфейса в самом NPort, настройки, которые будет посылать драйвер (которые он берет от ПО верхнего уровня) будут при этом игнорироваться.
-
quotervolz started following Контролер InteliLite-NT и MOXA NPort IA5150-S-SC-T
-
Добрый день. Отвечаю долго т.к. проблемы с доступом в интернет, работаю за полярным кругом. Но очень благодарен за отзывчивость. По 1 вопросу. 1 скрин По 2 вопросу . В программе даёт возможность только выбор com порта и номер адреса устройства. Скрины 2 и 3 По вопросу номер 3: Line 4 скрин Monitor Async в начале и конце опроса 5 6 скрины Со стороны LiteEdit идёт 5 запросов на связь и видно увеличение значений TxCnt и RxCnt Monitor Async-Settings скрин 7 Параметр Baud rate скачет с 19200 до 38400
-
Да, все верно.
-
Добрый день! Уточните, пожалуйста, следующую информацию: 1. Какие настройки режима работы последовательного интерфейса (Operation Mode) выполнены со стороны NPort? 2. С какими настройками последовательного интерфейса работает Ваша утилита LiteEdit? 3. В веб-интерфейсе преобразователя нужно перейти в раздел Monitor и отследить состояние всех трех вкладок в момент попытки опроса конечного оборудования. Для вкладки Async нужно, вручную обновляя страницу, проследить как в динамике изменяются счетчики TxCnt/RxCnt.
-
Имеется контроллер InteliLite-NT для управления дизельной электро станцией с платой расширения для связи с RS232 и две MOXA MOXA UPort 1150 при подключении напрямую к ноуту фирменной утилитой LiteEdit подключение происходит без проблем к контроллеру. Тем же шнурком с контролера в MOXA NPort IA5150 и по сети с настройкой виртуального com порта на ноуте не подключается фирменной утилитой LiteEdit к контроеру. На скриншотах слева настройка UPort 1150 справа NPort IA5150. Для контролера настройки связи следующие: 9600 bps. 8 битов данных, 1 стоп бит, нет паритета Вопрос. В чем может быть проблема подключения? Настройки на первый вгляд полностью идентичные что при прямом подключении что через сеть с виртуальным com портом. Первостепенная задача прораммой LiteEdit получить доступ к контролеру InteliLite-NT по сети. Проблемы с доступом к MOXA NPort IA5150 по сети нет, а вот к контроллеру за ним по RS 232 проблема.
-
Последняя прошивка получается v1.4?
-
Добрый день! Данные коммутаторы уже сняты с производства, поэтому прошивки не актуализируются.
-
Ильмира started following MOXA EDS-508-SS-SC v1.4
-
Добрый день. Есть актуальные (свежие прошивки)
-
Диагностика связи с устройствами MB3660
Roman_S replied to DSLTIP's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Вкладки диагностики должны быть в том же разделе, что и мониторинг трафика, вне зависимости от модификации MGate MB3660: -
Диагностика связи с устройствами MB3660
DSLTIP replied to DSLTIP's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Спасибо, Роман! Modbus RTU/ASCII/TCP Diagnostics вкладки найти не удалось, видимо в MGate MB3660I-8-2AC их нет, прошивка у нас последняя(3.2). -
Диагностика связи с устройствами MB3660
Roman_S replied to DSLTIP's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! По первому вопросу: да, подробные логи по обмену на самом MGate MB3660 можно смотреть только в Modbus Traffic Monitor. Краткая статистика (счетчики по обмену) также содержится во вкладках Modbus RTU/ASCII/TCP Diagnostics. По второму вопросу: к сожалению, перенаправить Modbus Traffic Monitor из MGate MB3660 на внешних получателей нельзя. Данный лог возможно вести только локально в реальном времени (с возможностью дальнейшего сохранения лога и его выгрузки вручную).