Jump to content
Форум по продукции MOXA

All Activity

This stream auto-updates

  1. Yesterday
  2. Last week
  3. Добрый день! Для Вашей задачи Вам минимально достаточно выполнить следующие шаги: 1. Со стороны модема OnCell 3120 правильно выполнить настройки сотовой сети (Cellular WAN Settings), согласно настройкам, полученным от оператора сотовой связи. 2. Со стороны устройства со SCADA системой прописать локальный IP адрес OnCell в качестве шлюза по умолчанию, либо, если есть такая возможность, прописать статический маршрут до удаленного сотового преобразователя iRZ через модем OnCell.
  4. Здравствуйте, Уважаемые специалисты. В рамках проекта необходимо произвести интеграцию данных с удаленного ПЛК в SCADA систему посредством беспроводных 4G-коммуникаторов iRZ ATM41.A и MOXA ONCELL 3120-LTE-1-EU. Имеются белые ip адреса предоставленные оператором связи. В полевой части находится ПЛК и iRZ ATM41.A, они правильно настроены и корректно работают. Хотелось бы спросить совет по настройке оборудования MOXA OnCell 3120-LTE-1. Как правильно параметрировать MOXA OnCell 3120-LTE-1, чтобы связать два вышеописанных GSM модема и SCADA система по протоколу Modbus TCP опрашивал и получал необходимые данные? Схема во вложении. Заранее спасибо!
  5. Тогда остается последний возможный вариант: со стороны ПО опроса могут быть выставлены маленькие таймауты ожидания ответа от оборудования при опросе. В этом случае, при работе через NPort их стоит увеличить (т.к. через преобразователь у нас появляются дополнительные задержки на преобразования + задержки в линии Ethernet, чего нет при работе через UPort). В остальном, если физическое подключение RS-232 на UPort и NPort Вы выполнили абсолютно идентично, различий по работе через Nport/Uport быть не должно.
  6. Да точно. На самом контроллере с дисплея введены и пременены настройки: ControllerAddr: 1 COM mode: direct (прямое подключение) COMSpeed: 9600
  7. Так софт же в открытом доступе на сайте вендора
  8. Очень давно не заходил сюда. Актуально, да. Если вам еще актуально
  9. Добрый день! К сожалению, описание протокола широковещательного поиска/чтения настроек производителем не разглашается.
  10. Рецидив той же проблемы с немного отличающимися условиями Linux, ядро 4.1.12 (Oracle Linux UEKR4 4.1.14-124.16.4.el6uek.x86_64), драйвер 4.0.19 Build 210701. Год+ работало без сбоев На днях один из NPort перестал отвечать на упомянутые запросы UDP port 4800. Пока неясно, что NE'шкой произошло: слетела прошивка или же кто-то в настройки залез. В итоге драйвер в цикле раз в ~60сек перезапускает tcp-соединения (оба: командное и данных). И с какой-то вероятностью, если неудачно попасть на реконнект, данные с производственной линии теряются Судя по всему, "чинить" драйвер придется самому. Очень нужно описание протокола UDP port 4800
  11. Earlier
  12. Добрый день всем! Продам коммутаторы MOXA IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T 6 шт. Абсолютно новые в заводской упаковке. Можно не все, даже частично. Кому как удобно.
  13. Добрый день! Есть возможность прошивки коммутатора MOXA IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T? Либо наличия на него ethernet модулей? Заранее благодарю!
  14. Добрый день !Подскажите sgp модули с ethernet портом на выходе?
  15. У кого есть ethernet модули для коммутаторов MOXA IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T
  16. Тогда вопрос - а точно ли контроллер работает на 9600? Просто при подключении через UPort он в любом случае будет брать параметры настроек линии от ПО, ему этого запретить нельзя сделать.
  17. Сделал. В мониторинге Async setting скорость стала 9600, а в Async перестало приходить/изменятся RXcnt
  18. Судя по последнему скриншоту, последовательный интерфейс преобразователя у Вас открывается с параметрами 19200 8/N/1, что отличается от настроек интерфейса контроллера, которые указали в первом сообщении. В этом случае необходимо проверить настройки ПО опроса и найти там параметры скорости последовательной линии при подключении. Также т.к. у Вас параметр Max connection больше одного, то Вы еще можете выбрать настройку Allow driver control No. В этом случае параметры последовательного интерфейса всегда будут браться из настроек интерфейса в самом NPort, настройки, которые будет посылать драйвер (которые он берет от ПО верхнего уровня) будут при этом игнорироваться.
  19. Добрый день. Отвечаю долго т.к. проблемы с доступом в интернет, работаю за полярным кругом. Но очень благодарен за отзывчивость. По 1 вопросу. 1 скрин По 2 вопросу . В программе даёт возможность только выбор com порта и номер адреса устройства. Скрины 2 и 3 По вопросу номер 3: Line 4 скрин Monitor Async в начале и конце опроса 5 6 скрины Со стороны LiteEdit идёт 5 запросов на связь и видно увеличение значений TxCnt и RxCnt Monitor Async-Settings скрин 7 Параметр Baud rate скачет с 19200 до 38400
  20. Добрый день! Уточните, пожалуйста, следующую информацию: 1. Какие настройки режима работы последовательного интерфейса (Operation Mode) выполнены со стороны NPort? 2. С какими настройками последовательного интерфейса работает Ваша утилита LiteEdit? 3. В веб-интерфейсе преобразователя нужно перейти в раздел Monitor и отследить состояние всех трех вкладок в момент попытки опроса конечного оборудования. Для вкладки Async нужно, вручную обновляя страницу, проследить как в динамике изменяются счетчики TxCnt/RxCnt.
  21. Имеется контроллер InteliLite-NT для управления дизельной электро станцией с платой расширения для связи с RS232 и две MOXA MOXA UPort 1150 при подключении напрямую к ноуту фирменной утилитой LiteEdit подключение происходит без проблем к контроллеру. Тем же шнурком с контролера в MOXA NPort IA5150 и по сети с настройкой виртуального com порта на ноуте не подключается фирменной утилитой LiteEdit к контроеру. На скриншотах слева настройка UPort 1150 справа NPort IA5150. Для контролера настройки связи следующие: 9600 bps. 8 битов данных, 1 стоп бит, нет паритета Вопрос. В чем может быть проблема подключения? Настройки на первый вгляд полностью идентичные что при прямом подключении что через сеть с виртуальным com портом. Первостепенная задача прораммой LiteEdit получить доступ к контролеру InteliLite-NT по сети. Проблемы с доступом к MOXA NPort IA5150 по сети нет, а вот к контроллеру за ним по RS 232 проблема.
  22. Последняя прошивка получается v1.4?
  23. Добрый день! Данные коммутаторы уже сняты с производства, поэтому прошивки не актуализируются.
  24. Добрый день. Есть актуальные (свежие прошивки)
  25. Вкладки диагностики должны быть в том же разделе, что и мониторинг трафика, вне зависимости от модификации MGate MB3660:
  26. Спасибо, Роман! Modbus RTU/ASCII/TCP Diagnostics вкладки найти не удалось, видимо в MGate MB3660I-8-2AC их нет, прошивка у нас последняя(3.2).
  27. Добрый день! По первому вопросу: да, подробные логи по обмену на самом MGate MB3660 можно смотреть только в Modbus Traffic Monitor. Краткая статистика (счетчики по обмену) также содержится во вкладках Modbus RTU/ASCII/TCP Diagnostics. По второму вопросу: к сожалению, перенаправить Modbus Traffic Monitor из MGate MB3660 на внешних получателей нельзя. Данный лог возможно вести только локально в реальном времени (с возможностью дальнейшего сохранения лога и его выгрузки вручную).
  1. Load more activity
×
×