Jump to content
Форум по продукции MOXA

dp29

Пользователи
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

dp29's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Да, Modus маршрутизацию я видел в настройках, но не был уверен, что она для этого, описания толкового не нашел. Только непонятно почему ограничение с 1024 порта, зачем его сделали и можно ли как-то это ограничение обойти?
  2. Добрый день, есть 3 устройства (modbus адреса устройств: "1", "1", "5". Т.е. 2 устройства имеют одинаковые адреса), передающие данные по modbus RTU в SCADA систему через встраиваемый ПК Moxa UC7400. Moxa UC7400 преобразует modbus RTU в modbus TCP. Scada система забирает данные c Moxa UC7400 по modbus TCP с разных TCP портов 501 (адрес 1), 502 (адрес 1), 511 (адрес 5). Изменить проект Scada мы не можем, отсутствует лицензия. Нужно заменить в данной схеме UC7400 на Mgate 3480 (есть на складе новые), UC 7400 работают более 10 лет, начали сбоить. Можно ли настроить mgate 3480 под данную задачу, чтобы он выдавал данные на разные TCP порты?
×
×