Да есть. Это для меня открытие. Там по 3 переключателя на каждый порт, буду читать документацию и экспериментировать.
Спасибо за наводку.
-
Я в магистралях 485 интерфейса знаю только одни резисторы (терминальные) по 120 Ом вначале и конце линии. Резисторы "подтяжки", мне
кажется, должны стоять (или не стоять) внутри устройств в схеме формирования СОМ порта. А т.к. мы работаем с готовыми устройствами, то
наличие этих резисторов целиком на совести производителя "железа".
-
Нет, но длинна магистрали 0.5 метра и в ней только 2 прибора, счетчик и МОХА. По моему опыту терминальные резисторы на что-то влияют если:
- длинная линия (не витая пара, много промежуточных соединений);
- много устройств в линии (>15), высокие скорости (>19200).
В остальных случаях на современных устройствах все работает без них.
-
Проблема усложняется еще и тем, что через МОХА NPort 5130 (Ethernet-RS485 - 1 канал) указанная выше конфигурация прекрасно работает.
Т.е. проблема именно в многопортовой МОХА, видимо ей нужны какие-то специфические настройки или драйвера.
-
Теоретически NPort должен упаковывать (преобразовывать) пакеты для передачи по Ethernet, а UPort -у это делать не нужно.
Счетчик имеет индикацию опроса по СОМ портам. И он показывает что его пытаются опросить.
-
В 101 протоколе на этом же физическом порту по 485 интерфейсу NPort 5650 и UPort 1130 прекрасно работают в обе стороны.
Проблема именно с передачей пакетов в протоколе DLMS-COSEM, причем счетчик видит запрос, но или не понимает или не может ответить.
-
На первом и втором точно не работает.
-
Добрый день.
Не отвечает счетчик при подключении через NPopt 5650. Режим Real COM, 9600,N,8,1,No flowctrl, интерфейс RS-485 2-wire, Force Timeout=50.
Port Monitor показывает: Conn Status - Connect, Tx/Rx after Conn - 105/0, т.е нет ответных посылок.
Программа опроса, параметры счетчика настроены корректно, через Moxa UPort-1130 все отлично работает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Проблема подключения к счетчику SL7000 через NPopt 5650
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted