  1. Я в магистралях 485 интерфейса знаю только одни резисторы (терминальные) по 120 Ом вначале и конце линии. Резисторы "подтяжки", мне

    кажется, должны стоять (или не стоять) внутри устройств в схеме формирования СОМ порта. А т.к. мы работаем с готовыми устройствами, то

    наличие этих резисторов целиком на совести производителя "железа".   

  2. Нет, но длинна магистрали 0.5 метра и в ней только 2 прибора, счетчик и МОХА.  По моему опыту терминальные резисторы на что-то влияют если:

    - длинная линия (не витая пара, много промежуточных соединений);

    - много устройств в линии (>15), высокие скорости (>19200).

    В остальных случаях на современных устройствах все работает без них.

     

  3. Проблема усложняется еще и тем, что через МОХА NPort 5130 (Ethernet-RS485 - 1 канал) указанная выше конфигурация прекрасно работает.

    Т.е. проблема именно в многопортовой МОХА, видимо ей нужны какие-то специфические настройки или драйвера.

  4. Теоретически NPort должен упаковывать (преобразовывать)  пакеты для передачи по Ethernet, а  UPort -у это делать не нужно.

    Счетчик имеет индикацию опроса по СОМ портам. И он показывает что его пытаются опросить.

  5. В 101 протоколе на этом же физическом порту по 485 интерфейсу NPort 5650 и UPort 1130 прекрасно работают в обе стороны.

    Проблема именно с передачей пакетов в протоколе DLMS-COSEM, причем счетчик видит запрос, но или не понимает или не может ответить.

  6. Добрый день.

    Не отвечает счетчик при подключении через NPopt 5650. Режим Real COM, 9600,N,8,1,No flowctrl, интерфейс RS-485 2-wire, Force Timeout=50.

    Port Monitor показывает: Conn Status - Connect, Tx/Rx after Conn - 105/0, т.е нет ответных посылок.

    Программа опроса, параметры счетчика настроены корректно, через Moxa UPort-1130 все отлично работает. 

    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

×
×