  1. Начну с конца. Это скорее всего не гарантийный случай т.к. очень похоже на особенность работы программно аппаратного комплекса (я слабо верю что 2 устройства сбоят одинаково ), точнее непосредственно с NPort Windows Driver Manager (т.к. за включение CTS должен отвечать именно он) . Не для режима rts\cts handshake, дело в том что этот режим подразумевает что сигнал CTS будет поднят только перед передачей, затем будет поднят ответный сигнал RTS и только после его поднятия начнется передача данных, соответственно после ее окончания сигнал CTS будет снят .Соответственно контроллер не может передать данные т.к. ждет окончания передачи (снятия сигнала CTS). Проблема заключается в том что: cигнал CTS никак не привязан к сигналу RTS виртуального порта.
  2. Прошу прощения я перепутал CTS и RTS физического порта. Вы имеете ввиду S\N сзади устройств? S\N TBZJB1090231 и TBZJB1090128 . Выяснилось, что сигнал RTS на физическом порте выставляется при открытии виртуального порта программой . Возможно это как то обойти?Дело в том что использование NPort 5110A планировалось для подключения через сетевой интерфейс (режим RealCom), контроллера использующего rts\cts handshake.
  3. Проблема заключается в том что Moxa постоянно держит сигнал CTS поднятым вне зависимости от сигнала RTS виртуального порта (MOXA работает в режиме RealCom). При этом изменение режима flow control не оказывает никакого влияния.Возможно ли прямое управление линией RTC->CTS (виртуальный порт -> реальный порт) точно так же как это происходит при поднятиии RTS на реальном порту ( на виртуальный порте поднимается CTS). Model NPort 5110A Name NP5110A_231 Serial NO. 231 Firmware 1.5 Build 19032122
×
×
  • Create New...