Jump to content
Форум по продукции MOXA

Boojin

Пользователи
  • Posts

    7
  • Joined

  • Last visited

Boojin's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Здравствуйте. Спасибо, попробую поменять и увеличить до 24в. Другой вопрос. Поставил на стен эти коммутаторы и три дня гонял через них трафик. И не один в логах не показал отключения или ребут и это на 12в. Единственное вот такие сообщения. Кабель не отключался и не от соединялся. Что это может быть?
  2. Здравствуйте. Действительно, полностью отключил брендмауэр и стала доступна функция Unlock, указал пароль и появился доступ к модификации настроек. Большое спасибо за помощь. Питание буду пробовать, менять блоки питания. Возможно из-за климатических условий они пришли в негодность. Потом уведомлю вас об успехе или провале. Скажите лучше использовать 24в или 12в питание?
  3. Здравствуйте! Перезапускать я пробовал и программу и моксу, не пускает. Если после нескольких попыток зайти на веб морду, то там в логе "Authentication fail" подряд. После обновления на 3.10 мокса через веб попросила сменить пароль, на предыдущей прошивке его не было "пусто", на 3.10 я его задал, так как система просила. Moxa Ethernet Switch Configurator есть функция Unlock, но она не активна. Насколько я понял, не пускает потому что есть пароль на прошивке, но почему не активен Unlock... И почему не менялся IP адрес тоже до сих пор не ясно, ведь так? Вот скрины по конфигуратору: Программа от 2012 года. Более новой не выпускали? Вот Скрин по логу, много "холодных" стартов, но при это есть ап тайм до 95, 80, 30 дней, хотя до этого тоже были. Может быть проблема с питанием БП, не хватка или проседают ниже 12 Вольт? Так же вопрос. Почему не сохраняется дата/время и после перезапуска моксы оно обнулено?
  4. Спасибо, но если вам не сложно, скажите, что это за проблема, потому что мне нужно будет объяснить другим, почему они не работают и они принимали решение об ремонте.
  5. Выкл и вкл питание. Сеть одна. В логе, обоих устройств, я увидел что через каждые 3-4 секунды "Cold start" и записи о холодного старта множество. С чем это может быть связано? Так что по вопросу смены ip, почему утилита теперь не даёт сменить конифг?
  6. Здравствуйте. Имеется два коммутатора: EDS 405A-T EDS 408A У них была проблема пропадания из сети, могли 95 дней работать, а потом в течения дня пропадать. Я решил обновить прошивку. На них была прошивка версии 3.8, я обновил до 3.10 и появилась проблема, на обоих коммуникаторах через Web console, не могу сменить ip устройства, выдаёт предупреждение, что адрес не может быть изменен. О_о Запустил утилиту, Moxa Ethernet Switch Configurator, она видит устройство, но при попытке запустить меню Modify IP Address, получаю сообщение: Your IP address is not accessible for this EtherDevice Server. После не долгих изысканий и попыток, оставил 408 включённым на пол часа. Потом перезашел на веб морду и попробовал снова сненить ip и о чудо он сменился, проверил и пару раз поменял на разные адреса и он менялся. Что это было, почему до этого была проблема? А программа конфигуратор, всё также выдаёт то сообщение и не допускает до устройства. Заранее спасибо за ответ!
×
×