  1. Здравствуйте! Теперь и я столкнулся с аналогичной проблемой. Обновил прошивку до последней, настройки Serial абсолютно идентичны, для режима RealCOM дополнительно выставил Max Connection = 4 (чтобы настройки не игнорировались). В Мониторинге настройки абсолютно идентичны (в т.ч. Line status). Пробовал опрашивать RealCOM через порт 950 - тишина. Скриншот работы в режиме RealCOM (все ОК): Скриншот работы в режиме TCP Server (Красное сообщение Modbus message timeout говорит о том, что связи нет): Update: Проблема решилась применением другого Modbus Mastera, в котором есть возможность включить режим: Modbus поверх TCP.
×
×