collap5e
-
Posts
9 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by collap5e
-
-
15 часов назад, Знайка сказал:
В таком случае, вероятно, мы имеем дело с нестабильным приёмом данных из последовательной линии
Попробую другую тогда МОХА(-у), на другую станцию поставлю
-
4 минуты назад, Знайка сказал:
Если ставите 10, 20, 30 - всё равно ошибка CRC?
Все настройки порта и МОХА(-и)
-
2 минуты назад, Знайка сказал:
Если ставите 10, 20, 30 - всё равно ошибка CRC?
Да, к сожалению
-
8 минут назад, Знайка сказал:
3 ставите и опрос пропадает?
поставил 1, 2. 3, 5, 500, 1000, 2000, 5000. -> Опрос есть, после 2000 - захлебывается(падает при первом запросе в таймаут), но следующим начинает продолжать опрос, все также
-
9 минут назад, Знайка сказал:
Сколько пробовали ставить?
3msc, 5000msc
-
1 час назад, Знайка сказал:
Добрый день. Я бы посоветовал обратить внимание на параметр Force Transmit (попробовать подобрать значение).
Начал менять, опрос в таймаут падает. Проблема в том, что даже с ошибкой CRC данные собираются
-
9 минут назад, Знайка сказал:
Добрый день. Я бы посоветовал обратить внимание на параметр Force Transmit (попробовать подобрать значение).
Не подскажите, где его можно поменять? Это оно?
-
Здравствуйте! помогите, пожалуйста ! Кратко поясню в чем дело:
На одной станции 5130 опрашивает счетчики, через виртуальный СОМ порт, все хорошо.
Решил попробовать этой же МОХА(-ой), на другой станции (все тоже самое, исключение лишь - отсутствие GRND и резистор между + и -), все получилось, опрашивает. После этого купил еще одну МОХА(-у) 5130, чтобы поставить на станцию (где ее не было). Все настройки, что были в вебе-интерфейсе на предыдущей (МОХА) сделал такие же, за исключением адресов, разумеется. К сожалению дает ошибки :
Проблема связи Nport5130 с газовым счетчиком СПГ742
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Воткнул с такими же настройками на другую станцию другую MOXA, все отлично заработало, решил поменять местами со станцией, где проблемы. Где была ошибка, также ошибку выдает на другой MOXA(-е), а Новая станция, успешно опрашивается. Получается проблема в самой витой паре, либо счетчиках. Спасибо!