  1. Добрый день. Проблема с появлением коллизий решена. Резервный сервер работает только с основным. Проблема была со стороны основного сервера. Основной сервер с определённой периодичностью проверял состояние резервных каналов связи с устройствами, что вызывало коллизии и появление "недостоверных данных" на экранах SCADA-системы. Решением стало установка параметра [IOServer]WatchDog=0 в редакторе конфигурирования проектов. При этом периодическая проверка будет отключена, но Citect SCADA по-прежнему будет связываться с устройствами при запуске, чтобы убедиться, что соединение действительно.
  2. Исходя из документации по данной серии МОХА, обе серверные машины должны держать "туннель" открытым. Но команды и запросы осуществляются только по одному из них. Или я что-то не так понимаю?
  3. Настройки и проект на серверах идентичны. Они позиционируют свои роли по настройкам сети хоста.
  4. Добрый день. Конфигурация системы следующая: 1. Две MOXA NPort IA5450A: - "тунелирование" на 1-4 COM порты; - "тунелирование" на 5-8 COM порты; 2. Два сервера Citect SCADA: - основной (под управлением Windows 7); - резервный (под управлением Windows 10). Настройки COM портов везде (MOXA, NPort Administration Suite, Citect SCADA) одинаковые: "1-4 COM": 9600, 8, None, 2; "5-8 COM": 9600, 8, ODD, 1. Режим работы MOXA: RealCOM. MOXA NPort IA5450A берут информацию с MODBUS RTU устройств, "1-4 COM" на каждом порту находится по 1-му устройству, "5-8 COM" на каждом порту находится по 2-а устройства. На серверах (основном и резервном) установлена NPort Administration Suite, где настроено 8 COM портов, с обоих MOXA. При нормальном режиме работы системы, активен и ведёт опрос виртуальных COM портов только основной сервер Citect SCADA. Резервный сервер при этом общается только с основным (обработка и дублирование исторических данных), находится в режиме ожидания. С периодичностью 5-20 секунд наблюдается пропадание/некорректность поступаемых данных, на разных портах, в разных "частях" "пакетов" данных, на обеих MOXA. В программе NPort Administration Suite есть функция "выключения" COM портов. В случае "выключения" COM портов на резервном сервере, данные поступают корректно и безошибочно. Но данное решение подразумевает проблемы при нештатной ситуации, когда резервный сервер возьмёт на себя управление системой. Включение "Ignore jammed IP" улучшило ситуацию. Включение "Allow driver control", субъективно, уменьшило частоту появления BAD-ов до 20-60 секунд. Но сама проблема осталась. Вопрос 1: В чём может быть причина нестабильности передачи данных? Имеют ли место какие-либо дополнительные настройки? Вопрос 2: Можно ли внешней командой программе NPort Administration Suite "выключать" виртуальные COM порты?
×
×
  • Create New...