  1. Вообщем сообщаю информацию. На этой модели есть dip переключатели для подключения подтягивающих и терминальных резисторов. Они расположены на нижней плате. Для их переключения необходимо полностью разобрать устройство, вытащить платы и вы их найдете. После включения терминального резистора проблемы со связью исчезли, все работает нормально.
  2. Не измерял, завтра попробую. А у этой модели Nport точно нет переключателей для подключения подтягивающих и терминальных резисторов? (Конструкция на дин рейку. Открыв корпус я не нашел)
  3. Добрый день! Есть такая проблема: на 4м порту Nport IA5450A по RS485 подключены 2 прибора "Пульсар 2М" (НПП "Тепловодохран"). Длина линии ~ 50м. Если подключены оба прибора связь отсутствует (индикатор порта постоянно горит оранжевым). При отключении конечного прибора, связь с первым восстанавливается (индикатор порта моргает при передаче\приеме). С помощью преобразователя 232-485 ICPcon i-7520 и программы TestAll от НПП "Тепловодохран" проверил связь с Пульсарами, все работает, приборы видны. Пробовал устанавливать терминальные резисторы 120 Ом на конечный Пульсар, ситуация не меняется. Если включить 2 резистора на концах шины у порта Nport и у Пульсара, светодиод порта "притухает", но ПО извне все равно не читают Пульсары. Есть интересная особенность. Если оставить подключенным к шине преобразователь 232-485 ICPcon i-7520, то светодиод порта не горит и опрос Пульсаров идет стабильно. Вопрос: что может быть не так с этой шиной? Понятно, что вероятнее всего это из за несогласованности линии, но как исправить? PS. NPort вскрывал, свитчей для подключения подтягивающих резисторов не обнаружил...
×
×
  • Create New...