Jump to content
Форум по продукции MOXA

Alex_ASUZ

Пользователи
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

Alex_ASUZ's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Добрый день. Имеется такая проблема: Для диспетчеризации объекта используем Moxa mgate mb3280 так же имеется Moxa nport 5210. Опрашиваем два контроллера находящиеся рядом друг с другом. Контроллеры Danfoss MCX06D. Проблема заключается в том, что один контроллер опрашивается без проблем параметры Modbus: Скорость 9600, четность 8N1 адрес 6 и Moxa mgate mb3280 без проблем его обнаруживает и опрашивает. Рядом стоящий контроллер Danfoss MCX06D с теми же параметрами и адресом 7, Danfoss MCX06D не обнаруживает по всему диапазону адресов ответ: "Устройство не обнаружено". Физическое перетыкание портов и переназначение адресов, а так же увеличение таймаута опроса, так же ник чему не приводит. Факт неправильной распиновки исключен, так как провода подключены в разъем контроллера с адресом 6 и мы просто вынимаем разъем и вставляем его в контроллер с адресом 7. Факт битого преобразователя Мodbus контроллера с адресом 7, а так же поврежденного разъема тоже исключен, так как при подключении к контроллеру с адресом 7 преобразователя Moxa nport 5210, опрос появляется и данные с контроллера с адресом 7 начинают передаваться. Было бы логично установить в место Moxa mgate mb3280, nport 5210 но имеются трудности с согласованием портов для передачи данных с отделом информационной безопасности завода. Порт 502 используемый в протоколе Modbus TCP согласован. А вот порт 4002 для передачи данных через nport требует дополнительного согласования. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите как ее можно решить.
×
×