  1. Да, благодарю - включение терминаторов помогло! А Меркурий 236 без них цеплять?
  2. Вечер добрый, уважаемые! Ситуация следующая - на объекте две таких Moxa (NPort 6650-32) к ним подключаются Пульсары 16м, Меркурии и Pixel'и от Сегнетикса. В данный момент мучаю пульсар, ибо его уже закупили. Через USB-485 напрямую к компу его цепляю и опрашиваю штатной программой. Всё ОК. Далее - цепляю к Моксе по распиновке из мануала (5-В, 6-А), сразу же загорается оранжевый индикатор порта. Прочитал на форуме. что так быть не должно - перевернул А и В - один фиг - горит индикатор... Порт настроил в RealCOM, настройки обмена данных взял из штатной пульсаровской проги. Порт в ней открывается (загорается зеленый индикатор на Моксе), а прибор - не видится... Вопрос - где косяк? В распиновке из мануала? Или в настройках? И как правильно тогда цепануться и настроить? Pixel подключенный так же (5-В, 6-А) - тоже сразу горит оранжевым.
×
×