  1. Спасибо за советы и участие! Сегодня все прояснилось. Действительно, проблема оказалась с кабелем. Купленные на радио-рынке разъемы DB9-розетка оказались ужасного качества. Кроме шнура обнаружилась еще одна проблема: в документации MOXA линии передачи данных обозначены так - Data+(, Data-(A), а в описании микросхемы ADM485 наоборот - Data+(A), Data-( поэтому произошла еще и переполюсовка. После устранения всех неполадок все заработало Еще раз спасибо!!!
  2. Завтра посмотрим осциллографом, что творится на линиях. Пробовали еще пересылать с пора 2 в порт 1. Из порта 2 тоже отправляется (моргает соответствующий красный светодиод) и вот прот 1 тоже ничего не принимает. Может не правильно в программе реализовали прием данных? А есть ли какие-нибудь примеры программирования платы кроме exampl-ов из инсталяции?
  3. Здравствуйте. Есть плата CP-132UL-I. Хотим проверить ее работоспособность следующим образом: 1. Порты настроены как RS-485 2-wire. 2. Соединили Port1 и Port2 кабелем (линия А с лиией А, линия В - с линией В). 3. В программе пытаемся посылать информацию из порта 1 в порт 2. Порты открылись, информация с порта 1 отсылается (на плате моргает соответствующий красный светодиод) а порт 2 ничего не принимает. Кто-нибудь может помочь с решением проблемы?
×
×