  1. у нас круглосуточное производство. и оборудование поставлял вендор METSO(даже на корпусе коммутатора нет надписи МОХА). поэтому к коммутаторам доступ ограниченный, и лишний раз трогать их не стОит. я думаю не надо объяснять что такое простОй оборудования =) моксы работающие в боевом режиме - пока не трогаем. я создаю новое кольцо, поэтому столкнулся с проблемой
  2. это вносит некоторые неудобства =) . нас трое инженеров. доступ к коммутаторам нужен каждому.
  3. Через консоль также. при попытке прошивки - Transmit timeout. Удалось прошить только старым ноутбуком, с Windows 7 без обновлений. Но конечно такой себе вариант... 95% ноутбуков уже на Win10/11
  4. когда доступ был - работало только через http. попробую обновиться через консоль.
  5. пробовал chrome, mozilla, edge. ошибка одна у всех браузеров - ERR_SSL_VERSION_OR_CYPHER_MISMATCH(OVERLAP). по ssh подключается. Пробовал с разных ПК/серверов. Win 10, Win Server 2008/2008STD/2016/2019. Куки чистил. После удаления сертификатов(которые можно было удалить) с гугл хром, пару раз заходило на приветственное окно с логином и паролем но дальше всё равно не пускает. после ввода пароля/логина - сбрасывает их. логин пароль верные 100%, поскольку через PComm Terminal и через Putty(SSH) их принимает и пускает. через консольный кабель также
  6. добрый день. такая ситуация. ввиду обновлений браузера и Windows, не могу попасть в web-окно коммутатора EDS-518A-MM-SC. MCconfig определяет айпи, макадрес и модель. При попытке обновления пишет "Transmit fail". вопросы: 1. можно ли обновить прошивку без потери настроек(конфига)? 2. как это сделать в данной ситуации
×
×