  1. Добрый день подключил NPort 6650-16 в действующий проект, настроил COM порты как Real COM в Windows Draiver Manager. Устройства подключенные с MOXA опрашиваются нормально, но три устройства работающие по Modbus TCP/IP начали то пропадать то появляться, складывается ощущение что MOXA перекрывает их при опросе не пропуская часть пакетов.

    После снятия питания с МОХА устройства Modbus TCP/IP выходят на связь и ведут себя нормально.

    IP адреса у всех подключенных устройств разные в одной подсети.

    Есть ли какие-нибудь настройки NPort 6650 которые стоит проверить? с чем это вообще может быть связано?

  2. Добрый день. проблема решилась.

    Все дело было в режимах работы преобразователя интерфейсов Phoenix Contact PSM-ME-RS232/RS485-P

    После переключения джампера (DTE-DCE) внутри преобразователя опрос пошел стабильно. Ответы на запросы получаются.

    Спасибо за содействие.

  3. NPort приобретался именно для работы с виртуальной машиной. К сожалению MicroScada 9.2 поддерживает Windows server не выше 2003. поэтому при замене серверов, без изменения проекта это самый очевидный выход.

    Конечное оборудование это модули РЗА с протоколом Modbus/

    Действующие Настройки COM порта на скрине: 

    При подключении NPort не изменялись.

    image.thumb.png.841003b1092832b9270944e96f7fed04.png

  4. Обновил прошивку последовательно до 2.2.

    NPort 6650 перестал открываться в IE 7 по ip адресу.

    ping идет, через dsu и nport windows driver meneger находится, порты проставляются.

    через telnet подключается.

    Почему не могу теперь зайти через Web браузер?

     

  5. Добрый день. 

    На сервере установлены виртуальная машина с Windows server 2003 + Microscada.

    К серверу подключен NPort 6650-16 принимающий сигналы по 10 портам (RS232) с преобразователей psm-me-rs232/rs485-p (RS232).

    Кабели родные CBL-RJ45F9-150

    Пытался настроить двумя способами: 

    1. Devise control - (через Web Terminal + NPort Windows driver meneger)

    2. Socket - (через Web Terminal + Perle TruePort Managment Tool)

    В обоих случаях получаю одну и туже картину. Запросы по Tx идут, ответов по Rx нет. 

    Запросы прослеживаются через Serial Port Monitor - ошибок нет.

    На скрине подключен 5 порт, управление через скаду, настройки портов (скорость, четность, биты, стоповый и т.д.) выставлено в соответствии со скадой .

    image.png.442a7e25a95e2acf57f17b5a56423853.png

    В данный момент это же оборудование с этой же скадой работает через  Comtrol Rocket Port PCI -32 карту (без виртуальной машины). Опрос идет нормально .

    На какие настройки следует обратить внимание?  Какие действия следует предпринять? Нужны ли дополнительные настройки при использовании виртуальной машины?

     

×
×