Добрый день подключил NPort 6650-16 в действующий проект, настроил COM порты как Real COM в Windows Draiver Manager. Устройства подключенные с MOXA опрашиваются нормально, но три устройства работающие по Modbus TCP/IP начали то пропадать то появляться, складывается ощущение что MOXA перекрывает их при опросе не пропуская часть пакетов.
После снятия питания с МОХА устройства Modbus TCP/IP выходят на связь и ведут себя нормально.
IP адреса у всех подключенных устройств разные в одной подсети.
Есть ли какие-нибудь настройки NPort 6650 которые стоит проверить? с чем это вообще может быть связано?
-
Добрый день. проблема решилась.
Все дело было в режимах работы преобразователя интерфейсов Phoenix Contact PSM-ME-RS232/RS485-P
После переключения джампера (DTE-DCE) внутри преобразователя опрос пошел стабильно. Ответы на запросы получаются.
Спасибо за содействие.
-
Попробовал без виртуальной машины. результат один в один.
-
NPort приобретался именно для работы с виртуальной машиной. К сожалению MicroScada 9.2 поддерживает Windows server не выше 2003. поэтому при замене серверов, без изменения проекта это самый очевидный выход.
Конечное оборудование это модули РЗА с протоколом Modbus/
Действующие Настройки COM порта на скрине:
При подключении NPort не изменялись.
-
-
-
-
при откате на прошивку 121 веб интерфейс возвращается
-
подключаюсь локально http://192.168.127.100/
ошибка: Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
-
Обновил прошивку последовательно до 2.2.
NPort 6650 перестал открываться в IE 7 по ip адресу.
ping идет, через dsu и nport windows driver meneger находится, порты проставляются.
через telnet подключается.
Почему не могу теперь зайти через Web браузер?
-
-
COM15 - это Port 5 с которым работаю в данный момент
-
Скрины Network configration, а также COM15 (в данный момент в режиме Socket )
Файл конфигурации NPort Windows driver meneger (в режиме Devise control )
-
Добрый день.
На сервере установлены виртуальная машина с Windows server 2003 + Microscada.
К серверу подключен NPort 6650-16 принимающий сигналы по 10 портам (RS232) с преобразователей psm-me-rs232/rs485-p (RS232).
Кабели родные CBL-RJ45F9-150
Пытался настроить двумя способами:
1. Devise control - (через Web Terminal + NPort Windows driver meneger)
2. Socket - (через Web Terminal + Perle TruePort Managment Tool)
В обоих случаях получаю одну и туже картину. Запросы по Tx идут, ответов по Rx нет.
Запросы прослеживаются через Serial Port Monitor - ошибок нет.
На скрине подключен 5 порт, управление через скаду, настройки портов (скорость, четность, биты, стоповый и т.д.) выставлено в соответствии со скадой .
В данный момент это же оборудование с этой же скадой работает через Comtrol Rocket Port PCI -32 карту (без виртуальной машины). Опрос идет нормально .
На какие настройки следует обратить внимание? Какие действия следует предпринять? Нужны ли дополнительные настройки при использовании виртуальной машины?
При подключении NPort 6650-16 отваливаются устройства подключенные Modbus TCP/IP
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
дампы отправил на адрес support@moxa.ru.