Reputation

  1. Все что было подключено к модулю 1 не могло общаться с остальными подключенными станциями и серверами на портах коммутатора и модуля 2. Установим последнюю прошивку и будем наблюдать дальше. А не могли порты модуля 1 как-то заблокироваться из-за ошибок чтения/записи? (ограничения по трафику на всех портах отключены)
  2. Да, конечно, перезагрузка (извиняюсь за неточность) Потеря связи только по слоту/модулю 1, к слоту 2 подключены операторские станции, в их логах потеря связи с серверами, подключенными к проблемному модулю.
  3. Спасибо. Подскажите направление в решении следующей задачи/проблемы: на непрерывном производстве установлен Ethernet коммутатор MOXA IKS-6728A-4GTXSFP-HV-HV-T (FW V5.4) (Slot 1: Fast Ethernet модуль MOXA IM-6700A-4SSC2TX, Slot 2: Fast Ethernet модуль MOXA IM-6700A-4MSC2TX). Вчера перестали приходить данные по модулю в слоте 1 (и по меди и по оптике), индикаторы состояния портов горели, пинги подключенных серверов и станций не проходили, вылечилось состояние только с помощью сброса через web-интерфейс. Коммутатор в работе с декабря 2017 года, ранее проблем с передачей данных не наблюдалось, подскажите, в какую сторону копать, т.к. ситуация с потерей межкорпусной связи для производства критична.
  4. Добрый день. Где можно посмотреть информацию о исправлениях в прошивке V5.6 от 28.12.2018 для IKS-6728A / 6726A (fwr_iks6700a_v5_6_build_18110815)? Спасибо
×
×