В общем всё подтвердилось - не все "йогурты одинаково полезны".
На старой прошивке (v.2.3) ЭКРА увиделась - единственное я затупил почему-то и в роутинге думал что ID это внутренние номера портов (1 -физика, 2 -вирт.порт1, 3 -вирт.порт2...).
На самом деле в строке "Modbus Serial" надо указывать "адреса" устройств, в моём случае это диапазон "1-52".
На 3-ей версии такая же конфигурация не работает, содержимое пакетов одно и тоже по мониторингу - соединения с ЭКРОЙ нет.
Осталось найти "старую" версию прошивки и "восстановить" убитую моксу.
-
Прошивку v2.5 пока не получил, но на станции осталась одна moxa со старой прошивкой (v.2.3 bild 14121610) - на ней связь по той же схеме (NPort - MB3170) по протоколу ModBusRTU работает нормально, без ошибок хэша.
Попробую обе на ЭКРА - отпишусь.
-
Спасибо, попробую.
-
Сразу, ещё до тестов, скачал с сайта v3.0 и прошил.
-
День добрый.
Пробую настроить виртуальный порт на MB3170 для связи с ЭКРА по RS485. Сразу естественно ничего не получилось (хотя через NPort работало).
Для чистоты эксперимента попробовал соединить MB3170 с NPort5130 по RS485(2w). Имеем 2 виртуальных ком-порта, на одном висит сервер (diagslave), на другом порту запускаю modpoll.
Читал инструкцию по настройке MB3170 в соответствующей ветке, попробовал по ней - не работает.
Попробовал изменить параметры как указано здесь - заработало, НО только в протоколе ASCII (скрин). Если перехожу на RTU - пакет вроде бы передаётся, но, как видно, контрольная сумма битая: скрин. (почему-то размер уменьшается у вложенного изображения)
настройки MB3170:
Что я делаю не так?
С уважением.
P.S. Понимаю что в этом случае лучше использовать NPort, но уж какое оборудование закупили... иногда приходится "стрелять из пушки по воробьям".
P.P.S. Пробовал по протоколу ASCII соединиться с Simeas-ом - болт. В мониторинге валятся некорректные пакеты.
MB3170 вместо NPort
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Небольшая добавка - с неработающим подключением к SIMEAS-у я погорячился.
SIMEAS с завода идёт с сконфигурированным соединением "serial ASCII" - т.е. законфигурить его через MB3170 не получится, НО если он уже сконфигурен на "Modbus RTU" - то читать его через MB3170 можно.
А вот если законфигурить его предварительно на "Modbus ASCII" - то прочитать не удаётся. Проверял через "modpoll".