Добрый день!
Такое дело: ioAdmin отображает состояние одного из модулей M-1800 как offline. Соответственно, данные с него ioAdmin не читает. При всем при этом приложение успешно опрашивает состояние регистров этого модуля по Modnet.
NA-4010.
-
Мне непонятно только одно - зачем нужно было копировать текст моего сообщения? Если лень расписывать было, так можно было бы в той же теме отметиться, что имеете сходные проблемы. Непонятно...
-
ОК. Скинул данные в личку. Спасибо за ответ.
-
Поясню, почему вопрос возник.
Есть пара (пока) удаленных PLC. С портами RS-232. Мониторинг идет через SCADA по протоколу modbus. Преобразование в TCP вполняют Nport 5210.
Так вот если хотя бы одно из устройств становится недоступным по IP, то при старте рантайма SCADA возникает ошибка открытия COM-порта и последующая ошибка инициализации драйвера протокола modbus. Т.о. при недоступности одного устройства отключенными оказываются оба. Если же временно в приложении SCADA переназначить недоступный порт на заведомо доступный и неиспользуемый COM1, то все нормально. Т.е. ошибки инициализации протокола не возникает и, следовательно, недоступным оказывается только то устройство, которое действительно недоступно.
С одной стороны, явный косяк в SCADA. С другой - последовательные порты, они как бы априори локальные и должны быть доступны для открытия. Ну, не считая конфликта доступа. Т.ч. было бы неплохо, если бы виртуальный COM-порт полностью повторял поведение обычного физического порта в этом плане.
Я все же надеюсь хоть на какой-нибудь ответ.
-
Задача организовать соединение типа точка-точка используя GPRS-канал, между двумя устройствами с интерфейсом RS232.
Оператор сот.связи предоставляет внешние статические IP-адреса.
С помощью какого оборудования это можно сделать?
Если оба ip-адреса будут на GPRS и выданы одним оператором, поинтересуйтесь для начала - обеспечивает ли оператор прямое соединение между такими IP?
Вот, к примеру:
http://www.megafonnw.ru/info/rus/services/...t/fixed_ip.html
В рамках услуги не предоставляется возможность прямого IP-соединения между двумя абонентами, использующими IP-адреса, присвоенные Северо-Западным филиалом ОАО "Мегафон". -
А еще вопрос. А если работать в режиме сети с автоматической выдачей IP адресов, если уничтожить IP адрес NPortов, шлюзы и т.д., им не будет в сети выдаваться автоматически адрес? В сети NPortы не проявятся в таком случае?
Можно раздавать адреса и по DHCP. По DHCP можно отдавать в т.ч. и адрес Default Gateway и другие параметры. Однако.
1. Учтите, что DHCP работает только в пределах локальной сети.
2. IP-адреса Nport'ов будут меняться со временем. Встает вопрос идентификации конкретно Nport в сети. В таком разе проще будет в том же DHCP закремить IP-адрес за MAC конкретного Nport.
В общем, ПМСМ, DHCP лучше не использовать без крайней нужды, а присваивать адреса вручную (статически) по собственным правилам.
-
Про перекрёстный кабель ПК-ПК.
Если администраторские фирменные программы работают с моим кабелем и видят NPort, не значит ли это, что кабель правильный - перекрёстный или я ошибаюсь?
Кабель правильный. Строго говоря, для современных сетевых адаптеров (тех, которрые держат гигабит) требование перекрестного кабеля для соединения ПК<->ПК необязательно.
А вот сетевые настройки для Nport нужно сделать обязательно. Выше все уже объяснили.
-
День добрый!
Подскажите, а нельзя-ли как настроить драйвер виртуального COM-порта, чтобы он не давал отлуп при недоступности IP-адреса конвертера?
Т.е. чтобы виртуальный COM-порт был всегда доступен для окрытия, вне зависимости от тукущей доступности IP-адреса конвертера?
Moxa Nport5110.Есть ли готовый скрипт для перезагрузки?
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
А можно мне тоже такую утилитку? Или подскажите - где взять?
Вообще, я для таких задач виндовым портом Expect пользуюсь. Позволяет автоматизировать некоторые процессы для хостов, управляемых по telnet. Но утилитку с удовольствием посмотрю.