  1. Добрый день,

     

    По поводу точки доступа - насколько нам известно, она не "глюкнула", а ее прошили неверной прошивкой.

     

    Давайте пообщаемся на эту тему по электронной почте (support@moxa.ru). С Вашим, как я понимаю, коллегой Дмитрием уже начали общение на эту тему. У Вас устройства не стандартные, а заказные, сделанные под требования Вашей компании. Не думаю, что есть смысл об этом оборудовании говорить публично.

  2. Здравствуйте,

    Если устройства NPort настроены в режим Real COM, то происходит следующее:

    • При открытии только с одного компьютера на COM-порт применяются те параметры скорости/битности/четности, с которыми виртуальный COM-порт будет открыт компьютером.
    • При открытии с нескольких компьютеров применяются те парметры, которые заданы в NPort.

     

    У нас есть подозрение, что все-таки в NPort у Вас не совсем правильно задан формат передачи данных по COM-порту. Проверьте ещё раз настройки.

    Или можете при установке "Max Connection = 2" рядышком поставьте галки "Allow Driver Control = Enable" и "Ignore Jammed IP = Enable". Это позволит открывать COM-порт именно с настройками компьютера.

     

    И не забудьте про такие особенности передачи данных!

  3. Добрый день,

    Похоже, что дохлый.

    MGate должен работать стабильно при любом напряжении источника питания в пределах от 12 до 48 Вольт. Если Вы уверены, что блок питания исправен, корректно подключён, всё заземлно итп, то отсылайте нам MGate на диагностику и ремонт. В качестве описания неисправности скопируйте текст из Вашего сообщения.

  4. Добрый день,

    Чтобы включить кольцо на коммутаторах EDS серии 510, необходимо просто включить переключатель Turbo Ring на корпусе коммутатора. После этого коммутаторы можно объединить в кольцо по портам G2 и G3.

  5. Здравствуйте,

    Если у Вас, действительно, NPort 5150, то попробуйте сделать следующие вещи:

    • Поменяйте Data+ и Data- (контакты 3 и 4) местами. Иногда срабатывает.
    • Открутите крышку корпуса NPort и рядом с разъемом порта RS-485 зампните джамперы JP3 и JP4. Это изменит резисторы подтяжки интерфейса 485 к +5 Вольтам. Возможно, в Вашем случае так будет лучше работать.

  6. [root@localhost moxa]# make

    make -C /lib/modules/3.12.19-std-def-alt2/build SUBDIRS=/root/build/moxa modules

    make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-3.12.19-std-def-alt2'

    CC [M] /root/build/moxa/npreal2.o

    Здравствуйте,

    Если Вы этим хотели сказать, что существующие драйверы не компиллируются для Linux 3.12.19, то ловите новые драйверы ниже.

    Если Вы имели ввиду что-то другое, то прокомментируйте, пожалуйста.

  7. Здравствуйте!

    Да, конечно, эти коммутаторы у нас называются PT-7000

    Уточните, пожалуйста, Ваши требования к коммутаторам, и мы поможем подобрать конкретную модель.

     

    P.S. Извините, что не смогли ответить Вам по телефону.

  8. Добрый день,

     

    Вряд ли. Модемы OnCell G2xxx - это классические модемы, работающие по AT-командам. Если Ваши приборы работают по протоколу Modbus/RTU, то вряд ли они могут выдавать AT-команды для установки соединения.

    Вам, скорее всего, подойдут модемы серии OnCell G3xxx, это IP-модемы, автоматически выходящие на связь GPRS/3G и устанавливающие прозрачный канал передачи данных.

  9. Добрый день,

     

    Извините, что поздно.

    Мы консультировались с коллегами. Боюсь, что подобных проблем никогда не встречали. Есть подозрение, что это особенность именно Вашего приложения. Похоже, что оно не обрабатыает ошибки открытия порта ttyrXX и продолжает выполняться дальше

  10.  

    Я уже где-то просил выкладывать свежие версии драйвера. Может, хоть в эту ветку будете выкладывать драйвера после обновления, а не после запросов пользователей? Так ведь и вопросов меньше будет и Вам попроще.

    Да, понимаю.

    Проблема в том, что мы сами не получаем оповещения от R&D с Тайваня о выходе новых драйверов. Так что нам самим каждый раз приходится проверять по запросу.

    Так что это некий "системный баг", который мы не в силах оперативно поправить :(

    Но работаем и надеемся на лучшее!

     

    Ещё раз, спасибо за Ваши идеи!

  11. Добрый день,

    Да, там используется один и тот же Turbo Ring,

    Небольшое замечание по EDS-518A: у него есть оптические порты как 100 Мбит/с, так и Gigabit Ethernet. Не забывайте, что по оптике нет автоматического определения скорости передачи, поэтому к устройствам NPort S84xx, имеющим на борту Ethernet 100 Mbit/s, следует подключать только порты Fast Ethernet коммутатора EDS-518A.

  12. Добрый день,

    Вот такая ошибка вылезла, правда только тогда, когда мокса определяется не как ttyUSB0

    user@debian:~$ sudo setserial -G /dev/ttyUSB0
    /dev/ttyUSB0 uart 16550A port 0x0000 irq 0 baud_base 115200 spd_normal low_latency
    

    Не совсем понятно, почему Вы обращаетесь к /ttyUSB0, если пишете, что мокса определяется не как ttyUSB0

    Уточните, какие сообщения выводятся при подключении UPort 11xx к компьютеру (например, при помощи команды tail –f /var/log/syslog)

×
×