Добрый день,
Да, Вы правы, именно так всё и будет работать. Даже нечего добавить.
Из нашего оборудования это, действительно, самый простой вариант решения Вашей задачи.
-
Да, обязательно сообщите по результатам. Если что не так, будем работать дальше.
-
-
Здравствуйте,
Получили Ваше письмо и по электронной почте тоже.
Сходу ответить не можем, нам понадобится пара дней на уточнение у R&D. Дадим знать, как только будет информация.
-
Добрый день,
По поводу точки доступа - насколько нам известно, она не "глюкнула", а ее прошили неверной прошивкой.
Давайте пообщаемся на эту тему по электронной почте (support@moxa.ru). С Вашим, как я понимаю, коллегой Дмитрием уже начали общение на эту тему. У Вас устройства не стандартные, а заказные, сделанные под требования Вашей компании. Не думаю, что есть смысл об этом оборудовании говорить публично.
-
Здравствуйте,
Если устройства NPort настроены в режим Real COM, то происходит следующее:
- При открытии только с одного компьютера на COM-порт применяются те параметры скорости/битности/четности, с которыми виртуальный COM-порт будет открыт компьютером.
- При открытии с нескольких компьютеров применяются те парметры, которые заданы в NPort.
У нас есть подозрение, что все-таки в NPort у Вас не совсем правильно задан формат передачи данных по COM-порту. Проверьте ещё раз настройки.
Или можете при установке "Max Connection = 2" рядышком поставьте галки "Allow Driver Control = Enable" и "Ignore Jammed IP = Enable". Это позволит открывать COM-порт именно с настройками компьютера.
И не забудьте про такие особенности передачи данных!
- При открытии только с одного компьютера на COM-порт применяются те параметры скорости/битности/четности, с которыми виртуальный COM-порт будет открыт компьютером.
-
Добрый день,
Похоже, что дохлый.
MGate должен работать стабильно при любом напряжении источника питания в пределах от 12 до 48 Вольт. Если Вы уверены, что блок питания исправен, корректно подключён, всё заземлно итп, то отсылайте нам MGate на диагностику и ремонт. В качестве описания неисправности скопируйте текст из Вашего сообщения.
-
Добрый день,
Чтобы включить кольцо на коммутаторах EDS серии 510, необходимо просто включить переключатель Turbo Ring на корпусе коммутатора. После этого коммутаторы можно объединить в кольцо по портам G2 и G3.
-
Здравствуйте,
Опишите, пожалуйста, планируемую схему построения сети. Попробуем помочь в настройке.
-
Да, это модели PT-7728 (как раз по ссылке, которую я дал). Существуют несколько моделей, отличаются друг от другом номиналом электропитания.
-
Но при этом работает корректно?
Я уточню у программистов, из-за чего могут возникать Warning.
-
Добрый день,
По идее, проблем быть не должно. Но у нас сейчас нет под рукой SIM-карты со Static IP, чтобы проверить живьём.
Прошивочка у Вас последняя? Версия 1.18?
-
Тогда ждём от Вас новостей, подошел ли новый драйвер
-
Здравствуйте,
Если у Вас, действительно, NPort 5150, то попробуйте сделать следующие вещи:
- Поменяйте Data+ и Data- (контакты 3 и 4) местами. Иногда срабатывает.
- Открутите крышку корпуса NPort и рядом с разъемом порта RS-485 зампните джамперы JP3 и JP4. Это изменит резисторы подтяжки интерфейса 485 к +5 Вольтам. Возможно, в Вашем случае так будет лучше работать.
- Поменяйте Data+ и Data- (контакты 3 и 4) местами. Иногда срабатывает.
-
-
[root@localhost moxa]# make
make -C /lib/modules/3.12.19-std-def-alt2/build SUBDIRS=/root/build/moxa modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-3.12.19-std-def-alt2'
CC [M] /root/build/moxa/npreal2.o
Здравствуйте,
Если Вы этим хотели сказать, что существующие драйверы не компиллируются для Linux 3.12.19, то ловите новые драйверы ниже.
Если Вы имели ввиду что-то другое, то прокомментируйте, пожалуйста.
-
Здравствуйте!
Да, конечно, эти коммутаторы у нас называются PT-7000
Уточните, пожалуйста, Ваши требования к коммутаторам, и мы поможем подобрать конкретную модель.
P.S. Извините, что не смогли ответить Вам по телефону.
-
Добрый день,
Вряд ли. Модемы OnCell G2xxx - это классические модемы, работающие по AT-командам. Если Ваши приборы работают по протоколу Modbus/RTU, то вряд ли они могут выдавать AT-команды для установки соединения.
Вам, скорее всего, подойдут модемы серии OnCell G3xxx, это IP-модемы, автоматически выходящие на связь GPRS/3G и устанавливающие прозрачный канал передачи данных.
-
Добрый день,
Не могли бы Вы описать полностью конфигурацию системы?
-
Добрый день,
Не с Вами ли в прошлом месяце общались наши коллеги по поводу драйвера?
-
Добрый день,
Извините, что поздно.
Мы консультировались с коллегами. Боюсь, что подобных проблем никогда не встречали. Есть подозрение, что это особенность именно Вашего приложения. Похоже, что оно не обрабатыает ошибки открытия порта ttyrXX и продолжает выполняться дальше
-
Я уже где-то просил выкладывать свежие версии драйвера. Может, хоть в эту ветку будете выкладывать драйвера после обновления, а не после запросов пользователей? Так ведь и вопросов меньше будет и Вам попроще.
Да, понимаю.
Проблема в том, что мы сами не получаем оповещения от R&D с Тайваня о выходе новых драйверов. Так что нам самим каждый раз приходится проверять по запросу.
Так что это некий "системный баг", который мы не в силах оперативно поправить
Но работаем и надеемся на лучшее!
Ещё раз, спасибо за Ваши идеи!
-
Добрый день,
Да, там используется один и тот же Turbo Ring,
Небольшое замечание по EDS-518A: у него есть оптические порты как 100 Мбит/с, так и Gigabit Ethernet. Не забывайте, что по оптике нет автоматического определения скорости передачи, поэтому к устройствам NPort S84xx, имеющим на борту Ethernet 100 Mbit/s, следует подключать только порты Fast Ethernet коммутатора EDS-518A.
-
Добрый день,
Вот такая ошибка вылезла, правда только тогда, когда мокса определяется не как ttyUSB0
user@debian:~$ sudo setserial -G /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0 uart 16550A port 0x0000 irq 0 baud_base 115200 spd_normal low_latency
Не совсем понятно, почему Вы обращаетесь к /ttyUSB0, если пишете, что мокса определяется не как ttyUSB0
Уточните, какие сообщения выводятся при подключении UPort 11xx к компьютеру (например, при помощи команды tail –f /var/log/syslog)
удаленное конфигурирование W5312
in Системы распределенного ввода/вывода
Posted
спасибо за информацию