  1. Добрый день,

    Нет, это не проект Moxa. Наверное, работают энтузиасты :)

    Ловите последнюю версию драйвера во вложении - 1.18.25

    С развитием - стараемся достаточно оперативно, как можем, делать драйверы для новых ядер Linux.

    npreal2_1.18.25_build_14032010.tgz

    VERSION.TXT

  2. Здравствуйте,

    Нам не известны массовые случаи подобного выхода из строя модемов. Давайте рассматривать все вышедшие из строя модемы индивидуально. Пожалуйста, заполните заявку на ремонт и отсылайте нам оборудование.

  3. Добрый день,

    Схемы, к сожалению, не предоставляем. Компания Moxa не предоставляет возможности самостоятельного ремонта устройств пользователями.

    Попробуйте ставить гальваническую развязку на линии RS-485. Или сразу использовать модель UPort 1130I со встроенной гальванической изоляцией.

  4. Добрый день,

    Единственная особенность COM-портов устройств NPort - это отсутствие поддержки сигнала модемного DCD на интерфейсе NPort. Сейчас в 99.9% современных сиситем это не играет никакой роли.

    Может быть, Ваш случай таков, что поддержка сигнала требуется?

  5. Добрый день,

    Извините за поздний ответ. В пакете Modbus/TCP есть возможность указать номер RTU-устройства. к которому идёт обращение. Т.е. это делается не на уровне преобразователя, а на уровне источника пакетов. Уточните эту опцию у производителя ПЛК.

  6. Добрый день,

    Боюсь, что нет какого-то способа решить Вашу задачу нашими стандартными средствами. Ведь практически всё оборудование Moxa - это системы передачи данных, которые никак не вмешиваются в обмен данными, а просто передают информацию.

    Не рекомендуется на одну шину RS-485 подключать устройства, рабтающие по различным протоколам. Их взаимное влияние друг на друга непредсказуемо.

  7. Александр,

    вот через три года опять всплыла проблема (установлены 2 штуки NPort5450 в режиме RealCom)

    периодически пропадает связь с устройствами на сом портах (при этом Moxa доступен по Web интерфейсу, связь восстанавливается при посылке команды рестарт)

    1. Вышлите пожалуйста утилиту автоматического перезапуска (читал в других ветках, что такая есть) и рекомендации по ее использованию.

    2. Решается ли этот вопрос производителем кардинально? Как я понял, многие сталкиваются с этой проблемой.

    3.Описанный ранее Nport5130 в режиме TCP сервер три года работает практически без разрывов соединений, до этого в режиме RealCom регулярно зависал.

     

    Спасибо.

    Ответил Вам по электронной почте.

  8. Добрый день,

    Ну если в одних и тех же условиях несколько NPort ведут себя хорошо, а только одно устройство "выбивается из общей массы", то давайте попробуем Вам заменить устройство.

    Мы не знаем, у кого конкретно Вы покупали устройство. Но если у нас (в компании Ниеншан-Автоматика или у авторизованных партнеров), то свяжитесь с продавцом, и можете ссылаться на эту ветку Форума.

  9. Добрый день,

    Извините, что поздно. Такая функция реализована только в преобразователях NPort серии 6xxx.

    Эта функция называется "Reverse Real COM", т.е. реализован Real COM, работающий в режиме TCP Client вместо привычного TCP Server.

    Функция как раз реализована для случаев, когда устройства NPort в сети не имеют фиксированного IP-адреса.

  10. Добрый день,

    К сожалению, у нас нет практического опыта работы с устройствами марки Болид.

    Бывали иногда проблемы с "физикой" RS-485. Если на устройстве NPort раскрутить корпус и замкнуть перемычки JP3 и JP4 (таким образом изменив номиналы резисторов подтяжки RS-485 к +5V), то с замкнутыми перемычками некоторые устройства опрашиваются лучше.

     

    Плюс были проблемы программного характера, но с устройствам UPort, а не NPort. Может быть и в Вашем случае рецепт поможет. Высылаю.

    При подключении болидовских девайсов через UPort 11x0 (с другими UPort/NPort такого нет) они могут не находиться через болидовскую утилиту PProg. Чтобы их найти, нужно запустить идущую в комплекте с PProg утилиту Settings, поставить там галочку «Не управлять приёмопередатчиком» (можно для всех портов, можно только для порта UPort) и нажать «Записать в реестр». После этого можно запустить/перезапустить PProg, и всё должно найтись.

    2013-10-17_1928.png

     

    (не знаю, помогут ли советы; просто пересичлил всё что знал :) )

  11. Добрый день,

    Устройства NPort поддерживают подключение на каждый COM-порт нескольких компьютеров одновременно в режиме Real COM.

    Может быть, Вам просто использовать эту опцию?

    (в настройках RealCOM надо поставить Max. Connection = 2 для подключения двух компьютеров одновременно)

  12. Здравствуйте,

    Извините за поздний ответ. Просто выход в "Data Mode" из режима Serial Command Mode не предусмотрен.

    Предполагается, что раз уж пользователь зашел в меню изменения настроек, он что-то там изменит, поэтому потребуется сделать Save&Restart для перехода в основной режим работы.

    Собственно, здесь ответ и на второй Ваш вопрос: при выходе из SCM нужно перезагружать MiiNePort.

     

    C чем связан Ваш вопрос? Может быть, получится изменять какие-то настройки устройства E1 в режиме Online, без выхода в SCM.

  13. Здравствуйте,

    К сожалению, Moxa не производит оборудования RS-485, работающее на скоростях более, чем 921 Кбит/с.

    Попробуйте рассмотреть возможность применения технологии Ethernet для высокоскоростной передачи данных

  14. Здравствуйте,

    Модемы настроены корректно; никаких дополнительных ключевых настроек, серьезно влияющих на качество связи, в модеме нет.

    Может быть, дело в операторе или в перегруженной базовой станции GPRS? Ведь не секрет, что трафик GPRS на базовой станции выделяется по остаточному принципу, а приоритет отдается голосовому трафику.

    Есть ли возможность проверить работу системы в ночное время, когда нагрузка на сеть значительно ниже?

  15. Добрый день!

    Спасибо Вам за интересную задачу!

    К сожалению, встраиваемых версий NPort 6150 не выпускается. Боюсь, всё, что можно сделать в Вашем случае, это просто взять стандартный NPort 6150 и использовать его без корпуса.

  16. Здравствуйте!

    К сожалению, по Modbus это сделать не получится. По Modbus в модуле ioLogik можно работать только с каналами ввода/вывода.

    Вы можете считывать некоторые параметры модуля по протоколу SNMP.

×
×