Добрый день, Александр,
Коммутатор сертифицирован на IP30.
Хочу обратить Ваше внимание, что принято решение о снятии с производства этой модели коммутатора в ближайшее время (через несколько месяцев). На будущее лучше закладывать управляемый коммутатор IKS-6726.
Неуправляемые модули серии IKS больше выпускать не будут, к сожалению.
-
Добрый день!
Правильное подключение - то, при котором НЕ горит постоянно лампочка, а только помаргивает.
-
Добрый день,
Попробуйте вот что:
- Выбор интерфейса на устройстве UPort осуществляется в windows через "Диспетчер Устройств" -> "Многопортовые последовательные адаптеры". Подробнее - здесь.
- Убедитесь, что сигналы интерфейса 485 подключаете к контактам 3 и 4 на разъеме UPort. Попробуйте также поменять полярность сигнала 485 (поменять местами "+" и "-" на RS-485)
- Выбор интерфейса на устройстве UPort осуществляется в windows через "Диспетчер Устройств" -> "Многопортовые последовательные адаптеры". Подробнее - здесь.
-
Добрый день,
Величина задержки прохождения пакета через NPort лежит в пределах 10 мс.
Соответственно, на обмен "запрос-ответ" будет задержка около 20 мс.
-
Здравствуйте!
Извините, что поздно.
Уточните, пожалуйста, по нестабильности работы. Раньше шла речь о переполнении памяти, сейчас же сбои в передаче данных.
Я правильно понимаю, что предыдущая проблема решена?
Что именно происходит теперь? Что значит "устройства отваливаются"? Становится недоступен COM-порт или приходят некорректные данные?
-
Здравствуйте,
Если честно, мы не поняли, что Вы имеете ввиду.
Если у Вас возникли проблемы с использованием оборудования MOXA UPort, дайте нам знать.
-
Добрый день!
Боюсь, что у нас нет такой информации, мы такие протоколы не оформляли.
-
Спасибо за новости! Приятной работы!
-
Добрый день,
Извините, пожалуйста, за поздний ответ.
Я хотел бы уточнить по настройкам Virtual Server в модеме. Вы пишете вот что:
TCP 4111 10.13.11.202 4001TCP 4112 10.13.11.202 4002
Но ведь 10.13.11.202 - это адрес самого модема. Получается, что модем перенаправляет данные сам на себя.
Надо в таблице Virtual Server указывать IP-адрес конечного устройства, куда перенаправляете данные.
-
Добрый день!
Никогда с таким не сталкивались ранее.
Попробуйте последнюю прошивочку (во вложении). Изменится ли что-нибудь?
Также обратите внимание, что если при включении на последовательный порт NPort подать символ ` (который на клавиатуре на одной клавише с буквой "ё" и с тильдочкой), то NPort перейдёт в режим консольной настройки. Может быть, именно это срабатывает? (эту опцию, увы, никак не отключить)
-
Добрый день!
Простите за поздний ответ!
Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно.
-
Добрый день,
Извините за поздний ответ!
На настоящий момент последние драйверы - для версий до 3.9.9. Высылаю во вложении. Посмотрите, подойдут ли.
-
Спасибо за новости!
Будет что не так - обращайтесь!
-
Здравствуйте,
Судя по всему, проблема не в настройках NPort (раз уж по одному устройства работают), а в утилите NPort Administrator. Какая у Вас версия утилиты установлена? Попробуйте последнюю версию (высылаю вложением)
-
Добрый день!
Можете использовать TCC-120.
Он заявлен как повторитель RS-485, он может работать как по 2-проводному, так и по 4-проводному интерфейсу. Поэтому такая "обманка" как установка одной стороны повторителя в 2-проводный режим, а другой стороны - в 4-проводный замечательно срабатывает. Многократно проверено на практике!
-
Здравствуйте,
moxa добавляет лишний 4-й байт к трёхбайтовой посылке (он каждый раз разный F0, FB иногда F1) и почему-то перевираются некоторые биты в третьем байте ответа.должно приходить A1 19 01 45, приходит A1 15 01 86.
Попробуйе "подрегулировать" напряжение на линии RS-485. Для этого снимите крышку корпуса устройства NPort и закоротите перемычки JP3 и JP4, находящиеся рядом с разъемом последовательного порта. Это изменит номиналы резисторов подтяжки RS-485 к напряжению 5 В. Отразится ли это на обмене данными?
По поводу ответа разработчика оборудования - с пунктом (2) полностью согласен, задержки при передаче через Интернет увеличиваются, и это зависит от конкретного канала.
А вот пункт (1) некорректен. Данные с устройства NPort передаются по отдельному TCP-сокету, и вмешательство каких-то посторонних данных исключено. Я в таких случаях всегда привожу пример Web-браузера: Вы же зачастую открываете в браузере несколько страниц параллельно в разных вкладках, а также другие пользователи Интернет смотрят другие сайты. Но данные ведь никогда не перемешиваются, Вы же не получаете чужие данные. Так и при работе с NPort, ничего постороннего он получать не будет.
Попробуйте реализовать мой первый совет. Есть ощущение, что должно заработать.
И ещё при настройке режимов TCP Server / TCP Client (или UDP) поставьте в параметрах Force Transmit - 2 мс. Это должно предотвратить возможную фрагментацию пакетов при передаче из 485 в Ethernet
-
Да, ею можно создавать COM-порты от всех устройств MOXA.
К сожалению, через нее нельзя настраивать устройства.
Приятной Вам работы
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, как Вы хотите сегментировать устройства: по IP-адресам или же по виртуальным сетям VLAN?
В идеале было бы здорово, если сможете нарисовать схемку того, что планируете реализовать: к каким портам подключаются устройства, какие у них IP-адреса, в какие стороны передача данных разрешена, а в какие - нет.
-
Добрый день!
Лампочка Fault не обязательно говорит о критической неисправности. Например, она может показыать, что не подключен один из источников питания на EDS (при этом EDS будет успешно работать от второго источника).
Посмотрите в коммутаторе через Web-консоль таблицу Event Log. Там должно быть отражено событие, приведшее к ошибке.
Насчет отсутствия Мастера в кольце не беспокойтесь: если коммутаторы не увидели Мастера, они сами себе назначат Мастера (на этом коммутаторе загорится светодиод Master)
-
Добрый день!
По Firmware - последняя версия 3.1
NPort Management Suite - последняя версия 3.5. Но рекомендую ее использовать только для настройки устройства DE, но не для создания с ее помощью виртуального COM-порта.
Виртуальный порт лучше создавать утилитой NPort Windows Driver Manager, она регулярно обновляется, и поддерживает, в том числе, последние Windows 7 и 8.
-
Здравствуйте,
Устройства IMC-101G и EDS-510A между собой совместимы.
Полагаю, проблема в следующем: у IMC-101G активирована функция Link Fault Pass Through, которая при отсутствии связи по витой паре отключает и оптику (это помогает быстрее оповестить пользователя о неисправности).
Подключена ли у Вас к IMC витая пара? Если нет, то подключите, и должно всё заработать.
-
Здравствуйте.
Очень странно. А через какой браузер работаете? (по идее, должны работать любые, но тестирует MOXA всё под IE).
Попробуйте на всякий случай обновить прошивку. Я приаттачил последнюю.
Но, повторюсь, таких регулярных сбоев не замечали никогда.
-
Здравствуйте,
Попобуйте параметр Force Tx Timeout в настройках режима TCP Server и TCP Client поставить в значение 2 мс.
Это уменьшит фрагментацию Modbus-пакетов при упаковке в TCP и должно помочь в решении проблемы.
Дайте знать, сработало ли!
-
Добрый день,
Извините за поздний ответ.
Задержка, вносимая устройством NPort, составляет 2-3 мс. Т.е. в Вашем случае данная задержка будет умножаться на 4 (данные проходят через два устройства NPort в одну сторону и через два устройства в обратную сторону) и составит 10-15 мс.
Нет ли никакой возможности поговорить с производителем подключаемого оборудования об уменьшении времени таймаута?
И ещё пара вопросов:
1. Что за оборудование Вы подключаете к NPort? Может быть, у нас есть опыт работы с ним.
2. Есть ли у Вас вариант воспользоваться устроствами NPort в режиме виртуального COM-порта, а не парного соединения? В таком случае время задержки сократится вдвое.
3. По Вашим последним логами (которые Вы делали в протоколе UDP) - данные логи "набежали" за какой период времени? Это пара секунд или минуты?
Nport IA5450AI-T (не можем зайти через web интерфейс)
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Здравствуйте!
По нашему опыту - никогда проблем с доступностью Web-интерфейса не возникало. Зачастую такие проблемы могут быть связаны с ошибками в настройках сети. Например: