Posts posted by Komantsev
-
-
Здравствуйте, Кирилл,
Пробовали ли Вы общаться с модемами через терминальную программу при помощи AT-команд? Есть ли ответ от модема?
Вообще, для мониторинга активности COM-портов мы рекомендуем использовать утилиту PortMon. Эта утилита протоколирует все данные и команды, передававемые и получаемые COM-портом. Попробуйте запротоколировать активность при опросе модема по стандартному COM-порту компьютера и через порт платы MOXA. И вышлите нам LOG-файлы для сравнения на электронную почту support@moxa.ru или выложите в Форум.
-
Уважаемый Евгений Васильевич,
Мы можем предложить контроллеры MOXA IA-262I-CE-T. Это сваободно программируемые контроллеры с операционной системой Windows CE и двумя интерфейсами CAN.
Есть только одна оговорка - температурный диапазон работы этих контроллеров чуть меньше требуемого Вами: -40 ~ +75.
-
Уважаемый Виктор,
GSM-модем серии MOXA OnCell G3100 имеет порт Ethernet и способен передавать данные c интерфейса RS-232/422/485 по Ethernet (по сути, выполянть функцию NPort-сервера) в качестве основного канала связи и осуществлять GSM-соединение только при отсутствии Ethernet-связи. Скорее всего, такой модем и будет оптимальным решением Вашей задачи.
-
Уважаемый Александр Степанович,
Настройка типа интерфейса в UPort 1450I происходит именно так, как Вы и описали: через Диспетчер Устройств Windows.
-
Уважаемый Владимир Николаевич,
К сожалению, интерфейсная коробка Opt8-RJ45 не может работать по интерфейсу RS-485. Об этом сказано в документации к плате, стр. 11-7
-
Уважаемая Лилия,
В модели NPort 5430I на каждом пооследовательном порту установлены оптопары для гальванической изоляции сигналов данного порта от других портов и от основной платы модуля NPort. Изоляция обеспечивает защиту оборудования от повреждений в случае высоковольтного воздействия на последовательные порты, а также предотвращает протекание тока по линии "земля", выравнивающий "земляные потенциалы".
Крепление на DIN-рейку не входит в комплект поставки. В комплекте есть только держатели для крепления, а само крепление заказывается отдельно. Модель крепления - DK-35A.
-
Здравствуйте, Сергей,
Для успешной работы с NPort по сети требуется "открыть" TCP-порты 950 и 966. При переносе устройства NPort из локальной сети во внешнюю сеть необходимо лишь соответствующим образом скорректировать настройки IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза.
-
Уважаемый Сергей,
Да, построение Ethernet-кольца на коммутаторах MOXA возможно с реализацией сегментов на различной среде (медь, оптика) и с различной скоростью передачи.
Хочу обратить внимание только на сегменты по радио-Ethernet (wi-fi). Использование этой среды тоже возможно, однако время восстановления в кольце при обрыве связи в таком случае будет больше, чем заявленные 20 мсек. Это связано с тем, что время установки wi-fi соединения гораздо больше этого значения и может достигать нескольких секунд.
-
Здравствуйте, Дмитрий,
1. Коммутаторы серий EDS-5xx и EDS-4xx совместимы между собой и могут быть участниками одного "кольца" без каких-либо ограничений
2. Если требуется разделения трафика на виртуальные подсети, мы рекомендовали бы использовать коммутаторы серии EDS-5xx. Они поддерживают открытый стандарт 802.1Q VLAN и могут достаточно гибко настраиваться под описанные Вами задачи. В коммутаторах EDS-4xx реализован упрощенный механизм Port-Based VLAN, который позволяет разделять трафик лишь в пределах одного коммутатора и не распространяется на всю сеть.
3. На русском языке есть только краткие руководства пользователя.
Плата C168H ISA
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Уважаемый Максим,
Наверное, Вы имеете ввиду все-таки 62-контактный разъем. С 64-контактным плата не поставлялась.
Назначения контактов разъема выкладываю вложением. Если это не то, что Вам надо, то дайте знать.
Вообще, что касается разветвительных кабелей, то они есть у нас на складе в Москве и С.-Петербурге, поэтому процедура заказа кабеля не будет долгой.