Jump to content
Форум по продукции MOXA

Iceman

Пользователи
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

Iceman's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Добрый день! Ссылку открыть не смог. Могли бы повторить? В общем, временно проблему решили заменой оборудования, фото ниже. С помощью утилиты "преобразовали" COM порт в TCP-порт. Пока все работает отлично, единственно утилита платная, есть ограничения по трафику. Тем не менее, возможно придется вернуться к первому варианту, т.к. он заложен в проекте. Поэтому хотелось бы увидеть рабочую ссылку. Я не смог найти настройки порта RS-485 в счетчике СЭТ-4ТМ.03М. Видел только настройки при опросе через ПО "Конфигуратор".
  2. пробовал 20, 30, 50, 100, 300. По крайней мере в режиме TCP Server, при FT больше 5 сек. выходило: "Прибор не отвечает". При FT = 2 - 5 сек. часть данных поступало с ошибками. Я имею ввиду после многократных нажатий повтора опроса в ПО "Конфигуратор" основные данные по счетчику начинались заполняться. Опять таки, речь идет не о полноценном опросе, а "о знакомстве" со счетчиком)
  3. Добрый день! Понимаю что тема не новая, читал аналогичные темы тут и на НЗиФ, в итоге проблему не решил. Сервер АСКУЭ (ПК "Энергосфера") по локалке связан с объектом где стоит Moxa NPort 5130A, подключенная к 2 счетчикам СЭТ-4ТМ.03М кабелем RS-485 (25 м). Сейчас подключен только 1 счетчик, второй еще опломбирован, не подключал. Задача состоит в том, чтоб опросить через ПО "Конфигуратор" 1 счетчик СЭТ через NPort 5130A в любом режиме (TCP/RealCOM) и на любой скорости. Опрос через Adam 4520 проходил успешно, оба порта RS-485 счетчика рабочие. Также успешно проходит опрос аналогичных счетчиков через OnCell G3150 на другом объекте. В обоих случаях: 9600, 8, нечет, 1, 2пр. RS-485. Пока все манипуляции приводили только к "Ошибке контрольной суммы", "неверному адресу прибора". При считывании загружалось лишь небольшая часть информации, иногда искаженная (например - серийный номер). Только после повтора операции опроса в ПО "Конфигуратор" (раз 30 жал повтор при "ошибке контрольной суммы") загружалось информация об основных настройках счетчика. О показаниях речи не шло. Обновление прошивки, reset, понижение скорости до 1200 ничего не помогло. Ниже на фото приведены текущие настройки NPort, а также настройки виртуального порта, созданного в приложении NPort Adm.
×
×
  • Create New...