  1. 1. Проверьте, что удаленный клиент зашел пол логином "admin" 2. Поддерживают ли камеры имя пользователи и пароль? Если да, то попробуйте отключить эту функцию. 3. Проверьте, установлен ли на компьютере ActiveX. Tools->Internet option->Browsing history-Settings->View objects->"RTSPCtrl Control” Если там есть RTSPCtrl Control, значит ActiveX установлен.
  2. Судя по логу, соединение между SoftDVR и веб-клиентом должно быть нормальным, но он не может получить изображение от срвера SoftDVR. Проверьте следующее: 1. Попробуйте отключить антивирус на клиенте. 2. Проверьте, можете ли вы получит изображение по адресу "http://172.30.1.254/Cam00.jpg"
  3. На складе их нет, но заказать можно.
  4. EDS-505A обладает расширенным набором функций. Что касается работы по кольцу и резервирования, то функционально 405А и 505А ничем не отличаются. 505А поддерживает VLAN, объединение двух физическах каналов в один логический (Port Trunking), приоритеты QoS, функции защиты (проверка MAC-адресов).
  5. Пришлите, пожалуйста, схему подключения ваших устройств.
  6. Можно изменить номер порта вручную через диспетчер устройств во вкладке многопортовые последовательные адаптеры. Скорее всего, у младших номеров будет написано "in use", потому что UPort по умолчанию занимает первые свободные. Назначить эти номера все равно можно, но если вы уверены, что эти порты ничем не заняты. Только после этого нужно будет перезагрузить компьютер.
  7. Да, можно, порты в многопортовых устройствах настраиваются независимо друг от друга.
  8. Вроде бы я выслала. Попробую еще раз на всякий случай. Я отправила на адрес, который вы указали при регистрации.
  9. Нет, в режиме Ethernet Modem смс отправить нельзя. Это можно делать в новой аппаратной версии модемов (v.2.0) в режиме Virtual Modem, этот режим поддерживает АТ-команды. А в версии 1.2 только смс-тоннель. Там до 4 одновременных получателей и все получают одно и то же, то, что приходит на последовательный порт. Либо модем OnCell G2150, он тоже поддерживает АТ-команды.
  10. Если вам нужны виртуальные COM-порты, попробуйте использовать утилиту NPort Windows Driver Manager.
  11. Выслала. Мануал выслала. А по поводу питания, от 422 интерфейса питаться нельзя, только от 232. На 6000 серию не существует, только на английском здесь и здесь.
  12. Отправила скриншоты в Моксу, они посоветовали вот что: 1. Проверить не включен ли на компьютере firewire. Если включен, то отключить. 2. С помощью программы wireshark сделайте логи и пришлите их нам.
  13. В ioLogik E2210 возможности сохранять значение счетчика при отключении питания нет. Она есть только в модулях ioLogik E2212 и ioLogik E2214.
  14. Если не нужно преобразовывать Modbus RTU в Modbus TCP, а просто прозрачно передавать сигнал, то все нормально. Имеется в виду количество возможных подключений к одному устройству. То есть NPort может передавать данные на 4 удаленных компьютера.
  15. 1) С АТ-командами модемы OnCell G3150 не работают. Эта возможность должна появиться в новых аппаратных версиях устройств. 2) СМС можно отправлять в режиме SMS Tunnel. В веб-консоли во вкладке Serial Port Settings -> Port 1 -> Operating Modes: Application - SMS Tunnel SMS IN: Enable Caller ID (1- 4): № телефона для входящих сообщений SMS OUT: Enable Target Phone Number (1 - 4): № телефона для исходящих сообщений
  16. Ясно. Ну замечательно. Конечно выкладывайте решение, кому-нибудь пригодится.
  17. В общем да. Сайт пока в процессе переезда. Всю информацию можно найти на английском сайте. Или скачайте печатный каталог здесь.
  18. Перезагрузить можно через веб-консоль (последний пункт меню). Но если он уже завис и веб-консоль не открывает, то тогда только по питанию.
  19. Пока не знаю куда копать... А какой браузер? И выложите, пожалуйста, скриншот того, как все это выглядит.
  20. Чип у них свой, производства Моксы, поэтому с другими сравнивать сложно. Между собой отличаются конструктивным исполнением, поэтому разные по цене. Заработает ли с Моксой - наверное, единственный способ узнать - проверить. Напишите мне на почту, я поясню, что нужно чтобы взять оборудование на тестирование.
  21. Пожалуй, более подробно, чем полторы страницы в том мануале ничего нет, к сожалению.
  22. NPort 5130 выслала, а для NE документация только на английском.
×
×