  1. Опишу ситуацию для Pair Connection Mode. Есть сервер, к его COM-порту подключен NPort, который, в свою очередь, включен в локальную сеть. Есть удаленное устройство, к RS-232 которого подключен NPort, который, в свою очередь, включен в локальную сеть. На обоих NPort настраиваем Pair Connection Mode, и сервер работает с удаленным устройством. Если удаленных устройств несколько, допустим N, то необходимое количество NPort = 2*N. Возможна ли такая схема, когда к серверу подключается один NPort, у которого, в свою очередь, N портов RS-232, а к каждому из N удаленных устройств подключается один однопортовый NPort. Таким образом, необходимое количество NPort будет равняться N + 1.
  2. Проблема решилась. Дело было в том, что в настройках портов NPort четность стояла NONE, а в MicroSCADA и RTU-211 - Even, а в ОС тоже NONE (что и смущало). При прямом соединении в настройках COM-порта в ОС четность видимо изменялась принудительно на EVEN, а вот в парном режиме это не прокатывало.
  3. Здравствуйте. Подключаем RTU-211 (контроллер фирмы АББ) к SCADA-системе (MicroSCADA). От работы в RealCom Mode отказались из-за особенностей поведения MicroSCADA при обрыве связи (Ethernet). Стали пробовать парный режим. На входе первого NPort (который подлючен к PC) имеем: PC_NETS.EXE IRP_MJ_WRITE RocketPort27 SUCCESS Length 5: 10 1E 3F 5D 16 На выходе второго NPort (подключен к RTU-211) имеем: NPortTest.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 6: 10 1E FD D4 CD F1 Первые два байта совпадают, а вот потом происходит что-то странное. Прошу помощи в настройке. С уважением, Сверчков Александр.
×
×
  • Create New...