  1. Технологию Turbo Ring придумала MOXA и поддерживается она только на их управляемых коммутаторах. Другое оборудование в кольце может не пропускать пакеты синхронизации Turbo Ring. Суть технологии в следующем: одна связь программно блокируется, при обрыве любой основной связи активизируется резервная линия. Для того, чтобы знать, какая связь не активна в данный момент, все коммутаторы в кольце получают пакеты синхронизации. Оборудование других производителей не понимает эти пакеты и может их вообще не пропускать. Подробного описания технологии Turbo Ring, насколько мне известно, в свободном доступе нет.
  2. Номер порта можно поменять в свойствах платы: Во вкладке Port Configuration -> Port Settings:
  3. Более подробной документации, чем я вам выслала, на русском языке нет. DOS не умеет работать с виртуальными COM-портами, поэтому нужно использовать режим Pair Connection.
  4. К сожалению, в России нередки случаи "серого" ввоза оборудования MOXA организациями, которые не в состоянии оказать полноценную техническую поддержку и пост-продажное обслуживание. Публикация документаций и сертификатов в открытом доступе означала бы поддержку работы таких компаний в ущерб надежности работы создаваемой Вами системы. Поэтому не стесняйтесь обращаться к компании-поставщику, с которой работаете. Это не отнимет много времени, а выслать необходимую документацию для поставщика не составит труда.
  5. Только вот оно не доставилось... <vvv_kuv@rambler.ru>: Recipient address rejected: user not found
  6. Все коммутаторы MOXA могут работать по протоколу EtherNet/IP (протокол работает поверх классического Ethernet'a). PS Разработчик протокола, компания Rockwell Automation, во многих своих проектах использует именно коммутаторы MOXA =)
  7. Как такового ограничения на количество устройств нет. Однако необходимо обратить внимание не следующее: 1. Поскольку ad-hoc использует соединение точка-точка, качество связи будет хуже при большом количестве устройств. 2. В сети нет точки доступа, поэтому пользователь должен самостоятельно позаботиться о наличии связи между устройствами.
  8. Распайка такая: RS-232 RS-422 RS-485 1 DCD TxD-(A) --- 2 RxD TxD+(В) --- 3 TxD RxD+(В) Data+(В) 4 DTR RxD-(A) Data-(A) 5 GND GND GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 6-ой контакт используется в 232 интерфейсе, поэтому в любом случае при работе с 422 и 485 лучше ничего не этот контакт не подавать.
  9. Порт действительно можно открыть на нестандартной скорости, отклонение можно вычислить с помощью утилиты во вложении. Для открытия порта вы можете использовать утилиту PComm Lite. Пример кода для открытия порта на нестандартной скорости: port = 2; /* port =2 means СOM2 */ ret = sio_open (port); /* Port Control, enable the port */ if (ret == 0) { printf ("port opened ok. \n"); /* Port Control, set baud, parity... */ sio_ioctl (port, B38400, P_NONE | BIT_8 | STOP_1 ); sio_baud ( 2, 909000 ) =>Set the non stand baud rate, it will replace the above baud rate 38400. sio_write (port, "ABCDE", 5); /* Output Data function */ sio_read (port, ibuf, length); /* Input Data function */ } sio_close (port); /* Port Control, disable the port */ Linear_Baud_Test_Utility.zip
  10. Во вкладке Operating Mode - Data Packing установите значение Force Tx Timeout, например, 20 мс. Тогда, после того как NE не получает данные в течение указанного интервала, он будет формировать пакет и предавать его в сеть.
  11. Если я правильно поняла, схема выглядит примерно так? Проверьте правильность настройки кольца Turbo Ring (вкладка Communication Redundancy): - на всех коммутаторах в кольце должна быть включена функция Turbo Ring (Redundancy Protocol - Turbo Ring или Turbo Ring V2), для Turbo Ring V2 галочка Enable Ring 1; - один из коммутаторов в кольце должен быть мастером (галочка Set as Master); - Redundant Ports 1st Port и 2nd Port, номера портов к которым подключены два соседних коммутатора в кольце.
  12. Если у вас OnCell подключен по обоим интерфейсам и вы его настраиваете по 232, то по 485 будет отображаться эхо. Поэтому скорее всего модем и плата работает нормально. DIP-переключатели для работы по 2-проводному 485 интерфейсу должны быть в положении SW1 - OFF, SW2 - ON, SW3 - ON.
  13. То есть вы хотите связать выходы 2210 со входами 2212 и наоборот? Есил так, то в утилите ioAdmin во вкладке Click&Go Logic есть функция Enable Peer to Peer I/O. Там вы можете сопоставить входы и выходы двух удаленных ioLogik (указывается IP-адрес ioLogik, на который будут передаваться данные о состоянии входов/выходов).
  14. Уточните, пожалуйста, лог. 0 и лог. 1 - что из них ON, а что OFF? Включен ли flow control?
×
×