  1. Коммутатор поддерживает кабели 62,5/125 (видимо, информация устаревшая). Но в этом случае максимальная дальность передачи будт 4 км. Если кабель не один, а состоит из наскольких частей, то дальность будет еще меньше. Гарантируется работа при затухании сигнала не более 12 дБ.
  2. Поскольку компьютер и устройство MOXA видят друг друга по сети, то можно поставить на компьютер драйвер виртуального COM-порта, и 2 последовательных порта устройства MOXA будут видны как удаленные порты компьютера. В этом случае различий между 5000 и 6000 серией не будет. Оборудование регулярно поддерживается на складе в России, но наличие и цену лучше уточнять у менеджеров по телефону (495) 980 6406 или (812) 326 2002
  3. Да, без проблем. Устройства можно настроить в режим Pair Connection.
  4. Для этого подойдет только 6000 серия, т.к. в NPort 6000 реализован механизм маршрутизации IP-пакетов, а в 5000 его нет. Во вложении рукводство по настройке NPort 6000 для реализации такой схемы. PPP_connection_between_NPort_6000_servers.pdf
  5. 1) Оранжевый светодиод при нормальной работе должен мигать только в момент передачи данных. Если светодиод горит постоянно, то это, скорее всего, ошибка в распайке кабеля последовательного порта. Или программно порт настроен в режим RS-485. 2) Соединять нужно на "Local TCP port". "Command port" - только для пердачи управляющей информации. 3) Одной пары достаточно.
  6. 1) Проблемы с режимом TCP Server могут быть связаны с особенностями пользовательской программы. Позволяет ли ваша программа указать № порта или только IP-адрес? Если только IP-адрес, то скорее всего, работать с DE-311 по Ethernet она не сожет. 2) NPort 5150 - по сути то же самое, более новая модель. DE-311 уже снимается с производства.
  7. Да, коммутаторы 500 серии поддерживают функцию Turbo Ring, в кольцо можно объединять разные модели, порты равноценны. Есть порты, которые используются для объединения в кольцо по умолчанию, но эти настройки можно изменить с помощью вэб-консоли.
  8. Возможно проблема с открытием портов связана с особенностями программного обеспечения. Чтобы проверить, попробуйте открыть COM18 и COM19 через гипертерминал. Если в гипертерминале порты открываются без ошибок, присвойте им нормера до 9. Номера портов можно поменять в Диспетчере устройств, в свойствах платы (Multi-port serial adapters and Ports).
  9. Преобразователи 485 интерфейса с расширенным температурным диапазоном - либо 2-портовые модели NPort 5230-T NPort и 5232-T, либо модели из серии NPort IA (NPort IA5150-T).
  10. К сожелению, для однопортовых моделей размер буфера действительно ограничен 64 Кбайтами. Размер буфера для 2-портового NPort 6250 (и моделей с большим количестовм портов) может быть увеличен за счет SD-катры.
  11. Попробуйте настроить по руководству во вложении. Оно написано для устройства NPort 5150, но настройки для NPort IA-5250 практически не отличаются. NPort___виртуальный_COM_порт.pdf
  12. Во вложении более новая версия драйвера (1.15.19). npreal2_1.15.9_Build_08111711.tar VERSION.TXT
  13. При аварийном разрыве связи сигналы RTS и DTR не сбрасываются, NPort будет продолжать транслировать сигналы в сеть. Если я правильно поняла проблему, то возможно вам подойдут устройства NPort серии 6000. Отличие от 5000 серии в данном случае в том, что у них есть встроенный буфер и данные будут переданы после восстановления соединения. В остальном устройство будет вести себя так же.
  14. Выслала. Стандартный NPort 5120 решить Вашу задачу, к сожалению, не может. Скорее всего, Вы надо будет самостоятельно разработать алгоритм преобразования SNMP <--> RS-232. В вашем случае можно использовать NPort 5210-P. Отличие от того NPort'а, что вы использовали раньше в том, что он программируемый, в нем нет встроенного firmware. Вы можете разработать firmware для него на обычном DOS'овском языке Turbo C. Выслала.
  15. Попробуйте последнюю версию драйвера 1.13.5 driv_linux_smart_v1.13.5_build_08111414.tar version.txt
  16. Устройства UPort создают на вашем компьютере полноценный COM-порт, никаких проблем возникнуть не должно. Опыта работы с контроллерами Siemens и VIPA у нас к сожалению нет. Претензий от клиентов не поступало.
  17. Попробуйте настроить по руководству в приложении. Оно написано для устройства NPort 5150, но настройки для DE-311 практически не отличаются. NPort___виртуальный_COM_порт.pdf
×
×