  1. Спасибо, но всё что нужно было, получилось. А нужно было организовать обратную связь на пульт управления с целью индикации состояния контактов удалённого реле (замкнуты/разомкнуты). Точно так же, с помощью Remote_Action отправляю с удалённого Лоджика команды ВКЛ/ВЫКЛ, а на ближнем Лоджике, по их приходу, включаю/выключаю DO в Pulse Mode. Светодиоды моргают, пока удалённый Лоджик отрабатывает включенное состояние.
  2. Спасибо за наводку, всё получилось! Только немножко не так: 2210 IF DI-0 ON Then Send Remote Cmd Set#1 To 2214 2214 IF Recive Remote Cmd Set#1 from 2210 Then DO-0=ON AND Timer-0 START IF Timer-0 TIMEOUT Then DO-0=OFF AND Timer-0 STOP В самом таймере выставляем требуемое время задержки. Отлично! Теперь думаю, как организовать обратную связь к оператору (например светодиод) о том, что там, вдали, что-то во включенном состоянии, пока работает таймер.
  3. Спасибо, весьма оперативно. Буду пробовать. О результатах сообщу.
  4. Доброго дня всем... Раз ветка по программированию, да ещё для "чайников", задам свой вопрос. Имеются: -ioLogik E2210 (или E2212); -ioLogik E2214. Кнопки без фиксации подключены к DI-0, DI-1, DI-2 ioLogik E2210; Нагрузка (светодиоды) подключены к DO-0, DO-1, DO-2 (Реле, "сухие" контакты) ioLogik E2214. Оба Лоджика подключены к ЛВС. В режиме Peer to Peer работают "на ура". А как реализовать задержку выключения реле Е2214 на 5-10 секунд после отпускания кнопки на Е2210? Я так понимаю, что возможно что-то одно: или логика на собственных I/O контактах устройства, или функция Peer to Peer? Порознь и Логика и Peer to Peer броде бы понятны.... А как их "скрестить"?
×
×
  • Create New...