Здравствуйте, ситуация следующая было 4 комплекта оборудования, отличались они только тем, что в одном из них был NPort5150, в остальных же NPort P5150. Все работали с 2-мя устройствами опрашиваемыми по RS-485. Это СИ-30 компании Овен и УБЗ-302 компании Новатек. Около года все работало прекрасно. Все NPortы в TCP server режиме. Опрос Опен скада. В один момент по непонятной пока причине пропал ответ от СИ-30 работающего с NPort 5150, через пару месяцев пропал ответ еще на одном СИ-30 опрашиваемом уже NPort P5150. Снял счетчик, проверил, через преобразователь интерфейса другого производителя (RS485<->USB), СИ-30 по RS-485 отвечает. Ставлю на место подключаю снова этот же преобразователь интерфейса (RS485<->USB), опрашиваю поочередно оба устройства - оба отвечают. Опрашиваю Опен скадой через NPort5150 вижу что запрос на устройство (СИ-30) приходит, а ответа нет. Второе же устройство опрашивается и отвечает нормально. Все три дипа включены, линия RS-485 короткая на втором конце так же терминатор 120 Ом. Где могут быть проблемы? Спасибо.