  1. Спасибо, Евгений за помощь. Действительно помогло переподключение кабеля(замена местами проводов А и В с обоих сторон) и воспользовался рекомендациями из статьи с настройками Force Tx Timeout. Выставил 3 ms и забегали пакеты. Так что Modbus по WiFi теперь для нас не проблема.
  2. Именно так я и делаю. На MOXA, которая подключена к Siemens CP341(NPW2x50P_2.txt) постоянно горит светодиод Serial оранжевым цветом. На MOXA, которая подключена к полевому контроллеру с платой Modbus RTU(NPW2x50P_3.txt) периодически моргает светодиод Serial зеленым цветом. Передачи данных не происходит, точнее происходит но только в одну сторону. Высылаю настройки NPort-ов. Что-то не так делаю наверно или чего-то не хватает. NPW2x50P_2.txt NPW2x50P_3.txt
  3. Всем привет. Есть необходимость передать Modbus без проводов. По проводам все идет нормально. Взяли для тестирования 2 NPort W2150 и точку доступа AWK-3121. NPort W2150 друг друга видят нормально. При настройке СOM использовали TCP/Server и TCP/Client. Передача данных идкт только в одну сторону, счетчики Tx идут, а Rx по нулям. Со стороны Server - контроллер с картой Modbus RTU. Со стороны Client - CP341 от Siemens. Пробовали и PairConnection и UDP. Ничего не помогает. Что может быть? Какие надо сделать настройки COM, чтобы нормально шла передача данных или NPort не предназначены для передачи Modbus RTU?
×
×