  1. Добрый день! Вопрос: Прошу прояснить причину нераспознования Моха EDS-508A обрыва потока между модемами Zelax 2M и не задействования заблокированной линии связи? Пояснения: На Моха EDS-508A, который является мастером в сети, один порт в состоянии «Forwarding», другой порт «Blocked». Остальные порты всех Moxa, которые находятся в кольце, находятся в состоянии «Forwarding». Далее, если мы рвем соединение на любом узле связи между Moxa и модемом Zelax 2M, то свитчи распознают обрыв и происходит запуск заблокированной линии связи на мастере, а состояние порта в месте обрыва находится в “Link Down”. Но, если мы опускаем программно поток E1 между Zelax 2M или физически вытыкаем поток из модема Zelax 2M, Моха не распознают обрыва линии, не происходит запуск заблокированной линии связи. У нас построена одноранговая сеть на основе Моха EDS-508A, есть узлы связи, которые соединены последовательно и закольцованы. Так же с каждого узла связи уходят физические линии связи на конечные объекты. Конечные объекты соединены со своим региональным узлом связи по топологии «звезда». На Моха выставлен переключатель Turbo Ring, а также у нас есть центральный узел связи, на нем Моха является «MASTER». Все, что находится в кольце Моха, соединено через 7-8 порт. Поток Е1 нам дает сторонняя организация, мы его принимаем на модемы Zelax 2M, которые преобразуют G.703 в EtherNet и непосредственно подключены к Moxa. Таким образом, линия между Moxa образована: 7-ой порот Moxa соединен с модемом Zelax 2M, с модема линия идет на каналообразующее оборудование (мультиплексор) сторонней организации, поток Е1 передается на другой региональный узел связи, где поток Е1 с каналообразующего оборудования передается на наш модем Zelax 2М, и с модема на 8 порт Моха. Таким образом, это правило действительно для кольца по часовой стрелке.
×
×
  • Create New...