  1. Добрый день! Столкнулись со следующей ситуацией: имеется канал связи, организованный парой модемов OnCell G2151I (по CSD). На объекте модем находится в режиме автоответа, с ним проблем не наблюдается. Вызывающий модем после окончания соединения не отключается. (Подключен по интерфейсу RS232 к компьютеру) В чем может быть проблема? Имеется подозрение, что по com-порту не проходит сигнал DTR Вопрос вдогонку - есть принципиальные отличия от модели G2150 (в АТ-коммандах, распайке интерфейса RS232 и т.п.)? На эту мысль наталкивает тот момент, что модемы серии G2151I не работают с программой OnCell Configurator С модемами G2150 вышеописанных проблем никогда не было. Заранее спасибо.
  2. Добрый день! Спасибо за ответ, мы немного раньше разобрались в чем причина. Виновата не МОХА, а ПО верхнего уровня - оно некорректно работает с виртуальными СОМ-портами. Как только перешли на опрос по схеме "ТСР-сервер", все заработало отлично Подтягивающие резисторы поставили на всякий случай, терминаторы не ставили.
  3. Вынужден снова поднять тему. Дело дошло до практической реализации схемы на объекте. Имеем: 1.МОХА 6250, последовательные порты сконфигурированы как 4-х проводные RS-485 и сгруппированы утилитой Nport Administrator. 2.Одна ветка интерфейса RS-485 имеет длину примерно 15 м, на ней подключены 2 счетчика электроэнергии 3.Вторая ветка интерфейса RS-485 имеет длину около 100 м, на ней подключены 13 счетчиков электроэнергии При опросе счетчиков на короткой ветка (с 2 счетчиками) опрашивается практически мгновенно, ко второй ветке идут долгие запросы от ПО верхнего уровня, но опроса нет. Ощущение такое, что на длинной ветке идут какие-то помехи. Разобрал корпус NPort-а, увидел, что перемычки подтягивающих резисторов там не установлены. Предполагаю, что причина в них, просьба рассказать, как они устанавливаются, по документации не совсем ясно. Но насколько я понимаю, эти перемычки отвечают за сопротивления 150кОм/1кОм. А применяются ли в МОХА 6250 "терминальные" резисторы 120 Ом? Я думаю они спасли бы ситуацию Прошу помочь в данном вопросе. Если мои предположения неверные насчет резисторов неверные, подскажите в каком направлении двигаться, может бы что-то в настройках портов надо поменять...
  4. Спасибо! Все заработало Самое интересное, что перед тем как задавать здесь вопрос, я пошел по пути использования NPort Administrator, хотя и знал, что эта утилита предназначена для NPort 5000-й серии. Вручную вбил IP-адрес, сильно удивился тому, что МОХА 6250 обнаружилась Оставалось сделать 2 шага - определить ее вручную как 5250А и сгруппировать СОМ-порты, а до этого я не додумался Еще раз спасибо за помощь!
  5. Добрый день! программа может работать с виртуальнымы СОМ-портами, пробовал этот режим, но к сожалению, результат такой же - обращение идет только к одному последовательному порту, второй программа не видит. Если это работает, подскажите пожалуйста настройки МОХА в этом случае.
  6. Добрый день! Подниму тему двухпортовых устройств MOXA Имеется МОХА NPort 6250, по портам Com1 и Com2 подключены счетчики электроэнергии, режим работы последовательных портов TCP server, 4-х проводный RS485 IP-адресация по умолчанию ПО верхнего уровня (хост-программа) при опросе счетчиков видит только Com1, обращения к порту Com2 нет. Имеющееся ограничение - хост-программа может видеть только один TCP-порт, а насколько я понимаю, последовательные порты имеют разные ТСР-порты 1.Можно ли как-то сделать маршрутизацию внутри MOXA, т.е. чтобы данные с последовательных портов переадресовывались на какой-нибудь ТСР-порт, который увидит хост-программа? 2.Если есть другие решения, просьба ткнуть носом
  7. Все, разобрался Работает, когда модем подключен на консольный порт, т.е PORT 1 Таким образом, настройки следующие PORT 1 (GSM-модем): режим TCP Client, RS232, IP 192.168.127.254:4001 PORT 2 (счетчики электроэнергии): режим TCP Server, RS485, IP 192.168.127.254:4001 (IP-адрес для простоты брался установленный в NPort по умолчанию)
  8. Не работает При попытке назначить порт 192.168.127.254:950 на порту 2 (RS232) система автоматически меняет его на 951 на порту1 настройки такие: режим RealCom, IP адрес отсутствует на порту2 настройки пытаюсь сделать рекомендованные Вами
  9. Добрый день! Я хотел бы уточнить: режим работы порта №1 (RS-485) именно Real Com? Нам удобнее было бы работать в режиме TCP Server
  10. Прошу ответить на мой последний вопрос
  11. Спасибо за ответ. Одновременный опрос по Ethernet и GSM не планирутся. GSM-канал будет использоваться только в случае пропадания связи по каналу Ethernet. Просьба - подскажите пожалуйста настройки порта, на котором будет подключен GSM-модем. И желательно распайку интерфейсного шнура "NPort - GSM" При подключении модемов с использованием конвертеров MOXA TCC-100 мы используем только сигналы Т+,Т-,R+,R- (перекрестный кабель). С NPort аналогично или надо использовать полномодемный кабель с контролем сигналов состояния (DTR, DSR, DCD и т.д.)?
  12. Добрый день! Подниму тему, т.к. у меня похожий вопрос Предположим, имеется NPort 5250 или NPort 6250 На одном из портов по RS-485 подключено несколько счетчиков А1800 При нормальной схеме опрос идет по схеме "ПО верхнего уровня - Ethernet (LAN) - MOXA - RS485 - счетчик" Возможно ли использовать оставшийся COM-порт для подключения на него GSM-модема и организации канала опроса по схеме: "ПО верхнего уровня - GSM - модем - MOXA - счетчик"?? Такая схема интересна для резевирования канала сбора данных, в случае пропадания связи по Ethernet Если режим трансляции между COM-портами есть, значит такую схему можно реализовать?
×
×