Reputation

  1. К сожалению, прошивка не помогла. На двух устройствах проверяли. После длительного отсутствия возможности установить TCP-соединение (несколько часов) и последующего "поднятия" сервера, подключения установились только с Port1 каждого из устройств. Port2 так и не подключились (уже несколько суток). Есть еще идеи?
  2. Добрый день. Используем MOXA NPort для передачи телеметрии с RS232 прибора через Ethernet. Все NPort настраиваем как TCP Client. Connection control: Startup/None или AnyChar/None. На NPort 5210 часто наблюдаем ситуацию, что после нештатного разрыва TCP-сессии (нестабильный интернет канал) подключения на одном или обоих каналах очень долго не "поднимаются". Очень долго - от часов до дней. Причем каждый канал ведет себя независимо. Один может подняться через минуту, другой -- через два дня. После перезагрузки NPort соединения сразу устанавливаются. Прошивка на устройствах 2.5. Поток данных в NPort по RS232 никогда не прекращается. В чем может быть проблема? На однопортовых NPort 5110 таких проблем не происходит - после восстановления интернет канала TCP-сессия моментально "поднимается".
×
×