  1. Добрый день. Задача: подключить группу приборов ТРМ138(Овен) RS485, к SCADA системе OPM фирмы Овен. Расстояние 1200 м. Для связи через Ethernet были выбраны преобразователи NPort 5150. Топология следующая: Приборы ТРМ138(RS485,2wr.)-преобразователь RS485/RS232 ADAM4520-NPort5150(RS232)-NPort5150(RS232)-PC(RS232). SCADA работает только по RS232, два NPort в режиме Pair Conn. Slave Mode и Pair Connection Master Mode согласно инструкции найденной в документации. Связь между NPort устанавливается в случае, если используем неполный RS232-кабель, только Rx(2) и Tx(3). Для нормальной передачи данных SCADA просит GND(5). Но при добавлении данного проводника в RS232-кабель связь между NPort теряется и горит постоянно оранжевым Tx/Rx индикатор на одном из NPort. Связь контролировали через Port Monit. Подскажите, какой RS- кабель можно использовать при соединении или возможные тонкости в настройке.
×
×